账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 2256|回复: 7

[求助] 钢结构设计

[复制链接]
     
发表于 2015-12-13 11:21:06 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
要做一个钢结构商业项目,上面共六层,地下室一层。地下室一层全为设备用房(柴发,变电站,换热站,生活泵房,消防水泵房),混凝土结构;地上六层为商业和办公,钢结构(板为混凝土),地上六层均为大空间,以后会隔断。我从未设计过钢结构的项目,想请教大家以下问题:1:钢结构设计与混凝土设计是否只有防雷方面大有不同,其他方面两种结构对电气设计没有影响,或者有没有专门针对钢结构建筑电气的规范!2:地上部分现在未分隔,但以后会分隔,甲方要求设计院考虑到位,但又不允许在钢梁下走桥架,现在是否每个钢梁都预留洞以备后用,还有以后可以现场在钢梁打洞? 大家有没有钢结构这方面的图纸可做参考,谢谢!
发表于 2015-12-13 11:25:01 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2015-12-14 09:34:21 | 显示全部楼层
既然以后会隔断,现在就不好考虑到位
     
 楼主| 发表于 2015-12-15 22:49:22 | 显示全部楼层
治学以诚 发表于 2015-12-13 11:25
问结构专业吧。这个方案不是网上可以讨论的。必须是结构专业允可才行的。
让建筑专业来想办法,这是设计院 ...

版主看来同样做电气,但在单位地位不一样啊{:cry:}
     
 楼主| 发表于 2015-12-15 22:50:37 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2015-12-14 09:34
既然以后会隔断,现在就不好考虑到位

现在准备每个钢梁预留洞,以备后用
发表于 2015-12-16 08:21:14 | 显示全部楼层
yangyang_pd 发表于 2015-12-15 22:50
现在准备每个钢梁预留洞,以备后用

要注意:《建筑电气工程施工质量验收规范》3.1.2
除设计要求外,承力建筑钢结构构件上,不得采用熔焊连接固定电气线路、设备和器具的支架、螺栓等部件;且严禁热加工开孔。

点评

颁发好人证一枚  发表于 2015-12-16 08:42
     
 楼主| 发表于 2015-12-16 14:05:46 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2015-12-16 08:21
要注意:《建筑电气工程施工质量验收规范》3.1.2
除设计要求外,承力建筑钢结构构件上,不得采用熔焊连 ...

谢谢,但现在建筑老总如此要求,而且以后肯定会分隔,就不算除设计要求外!
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则