高建民先生明确答复:
按规范规定及条文说明,以及12J814《<汽车库、修车库、停车场设计防火规范>图示》所示,建筑就是“画圆拉直线”满足疏散距离即可。
旁边坐着建筑专业的审图人员,我立马问:
上海以前允许疏散距离按“穿车位拉折线”算,现在高先生宣贯按“画圆拉直线”满足疏散距离,更加宽松,你以后审图的尺度是?
建筑专业的审图人员,不假思索回答:
以前的审图尺度,是上海消防局有关人员的口头回答。现在规范编制人员有明确说法,兼12J814中对此作出明确图示,将来就按“画圆拉直线”满足疏散距离进行审图。
到提问环节,在下问:
建筑是按“画圆拉直线”满足60m疏散距离计,电气专业是按疏散通道布置灯光疏散指示标志,按电气专业布设的诱导指示灯的行走距离几乎100%会超出60m。如何是好?
高建民先生明确答复:
建筑专业按“画圆拉直线”满足60m疏散距离即可。
对照GB 50067-2014及GB 50016-2014的条文说明,仍满腹狐疑。
|
|