账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
楼主: 北方郎

[规范条文] 专家观点:关于《建筑设计防火规范》的共识性问题探讨 王金元

[复制链接]
发表于 2015-12-15 09:05:55 | 显示全部楼层
大鼻山 发表于 2015-12-15 09:01
火灾发生后,依然是靠主电源(市电)发挥作用,而不应人为地断掉主电源投入备用电源(三级负荷除外)。否则 ...

是的,消防线路那么高的选型及敷设要求,一失火就断开,划不来
     
发表于 2015-12-15 09:08:40 | 显示全部楼层
王疏漏其实不在上述这一点,而主要在于新民规里“应急电源、备用电源”等基本术语混用等等。
     
发表于 2015-12-15 09:10:31 | 显示全部楼层
大鼻山 发表于 2015-12-14 23:01
凡设有火灾自动报警系统的建筑,其疏散照明应由火灾自动报警系统联动开启(长明的疏散照明除外);凡是未设 ...

老诚发飙,是建立在他认为火灾报警规范一文不值的前提上。
     
发表于 2015-12-15 09:11:27 | 显示全部楼层
规范主要是规定的做法太多,而编辑人对做法的研究又少,这样就出问题了。实际上只要要求,何处设,时间对多少,标准多少,何时亮,其他都交给设计就差不多了。
     
发表于 2015-12-15 09:12:41 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2015-12-15 09:05
是的,消防线路那么高的选型及敷设要求,一失火就断开,划不来

电击危害也不得不防!

无标题1.png

无标题.png


     
发表于 2015-12-15 09:16:15 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2015-12-15 08:43
火灾时断电启动疏散照明,的确是好方法,但确实有些图审机构不认同

原来江苏是不允许的,还特意整出个审图答疑,我就奇了怪了,那时还没几种符合消防要求的灯具,双头灯应用很广泛,他们的意思是采用普通照明灯来用作消防灯可以吗?
     
发表于 2015-12-15 09:17:29 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2015-12-15 09:05
是的,消防线路那么高的选型及敷设要求,一失火就断开,划不来

我觉得这种情况下消防线路就不应该有那么高的要求,采用蓄电池供电更安全
发表于 2015-12-15 09:18:33 | 显示全部楼层
尺短寸长 发表于 2015-12-15 09:12
电击危害也不得不防!

这确实是应该考虑,这是否也是国家没有强制推行24V的原因
发表于 2015-12-15 09:22:18 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
     
发表于 2015-12-15 09:24:46 | 显示全部楼层
治学以诚 发表于 2015-12-15 09:22
请转帖给丁王两位。最好是广泛转帖给规范组每位编委。

又不是不知道,装聋作哑而已罢了。{:dizzy:}
     
发表于 2015-12-15 09:30:24 | 显示全部楼层
不反对采用24V,但是不赞成一二级负荷以切除市电来强制点亮。
发表于 2015-12-15 09:38:03 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2015-12-15 09:40:04 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
     
发表于 2015-12-15 09:40:25 | 显示全部楼层
尺短寸长 发表于 2015-12-13 21:24
重庆两会一网归属何部门?其发文有效性如何认识?
王主编口头解释、书面答复能否干掉规范用词说明?

审图的可以把这个作为审图的一个把握尺度{:dizzy:}

就好像有了尚方宝剑一样

点评

莫名其妙!无可奈何!  发表于 2015-12-15 09:45
     
发表于 2015-12-15 09:43:48 | 显示全部楼层
治学以诚 发表于 2015-12-15 09:38
图集不得违反规范,否则就是错误的图示。

正确。非常正确。


大鼻山
图集不得违反规范,否则就是错误的图示。

说得很对!
但是,“错误的图示”有对有错哦?

缘由?
O(∩_∩)O~
规范规定,有对有错!

您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则