回楼上两位:
GB/T 21208-2007/IEC/TS 62091-2003,MOD《低压开关设备和控制设备 固定式消防泵驱动器的控制器》(新版 IEC 62091-2007 我还没有,2015-11期“超高层消防泵控制方案研究”一文的作者徐建兵徐总手上肯定有)
GB/T 21208-2007
5 关于喷淋消防泵的就地手动控制和自动控制问题 从图6(即14X505-1之P27控制原理图,P29控制原理图类同)还可发现新《火规》图示中的一用一备喷淋消防泵,在就地手动控制和自动控制环节存在下列问题: 一是喷淋消防泵在就地手动控制(SAC位于手动位置,处于检修、运维状态)时,当按下启泵按钮SF1后,水泵一旦运转,想让水泵停止运行,按停泵按钮SS1是无效的,因为消防控制室手动控制的“启/停控制”环节已被接通,且此时水泵电机出现过载也不能停运。因此,必须事先通知消防控制室值班人员按下停泵按钮SF3,使其手动控制处于停泵状态,此时就地手动控制停泵按钮SS1和水泵电机过载停运功能才能生效。 二是喷淋消防泵在自动控制(SAC位于“用1#备2#”位置,处于正常工作状态;SAC位于“用2#备1#”位置,1#和2#常、备用泵互换,情况类同)时,1#喷淋消防泵(常用泵)自动投运后,也因为消防控制室手动控制的“启/停控制”环节被接通,水泵电机出现过载不能停运。 三是因为1#喷淋消防泵(常用泵)自动投运后水泵电机出现过载不能停运,导致2#喷淋消防泵(备用泵)自动延时投运无法实现,消防泵一用一备的“备用自投”功能完全失效。 上述二、三这两个问题是致命错误,导致新《火规》图示中(P27)的湿式系统控制原理图绝对不可用于实际建筑工程。若参考使用,将遗祸无穷。 细加推敲,10D303-3《常用水泵控制电路图》中的喷淋消防泵控制电路图并非十全十美,可进一步完善:比如其P41所示,系统连锁控制自动启泵的触发信号BP(湿式系统采用湿式报警阀压力开关)采用了常开触点,改用常闭触点则更为安全和可靠,GB/T 21208-2007(IEC/TS 62091:2003,MOD)《低压开关设备和控制设备 固定式消防泵驱动器的控制器》(以下简称《消防泵控制器》)消防泵控制器结构及安装应用示例“外部自动起动方式应通过断开外部装置中一个常闭触点实行控制器中正常通电的控制电路断电”就如此要求;又比如GB 50974-2014《消防给水及消火栓系统技术规范》11.0.8条“消防水泵、稳压泵应设置就地强制启停泵按钮,并应有保护装置”规定条文说明是“便于维修时控制和应急控制”,笔者认为应急控制应有别于维修控制,主要在于维修控制时热继电器作为过载保护信号使电机断电退运,而应急控制时热继电器仅发过载报警信号让电机坚持工作,故可在本文图5喷淋消防泵就地控制柜上设置一个带闭锁功能的控制按钮或控制开关与消防控制室的SF钥匙式控制按钮(SF环节:常规设计通过设置一对一的FAS多线控制模块来完成消防控制室的直接手动控制)并接,组成“或”逻辑控制便是。 然而,新《火规》图示非但没有完善上述这些亟待改进的控制环节,却进而去违反《消防泵控制器》结构及安装应用示例“当允许有外部起动按钮或其他起动装置时,控制器不应配备用于远程关闭的装置(远程关闭按钮不应使用)”这一控制要求,设置了消防控制室SF3远程关闭按钮(见本文图6所示),且其控制电路居然不能使一用一备的消防供水泵完成正常的逻辑控制,实属不该。
|