[问题探讨] 四川建设厅11月通报中有关消防控制室和发电机机房问题

[复制链接]
     
发表于 2015-12-3 10:14:19 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
四川省住房和城乡建设厅关于对中国中元国际工程有限公司等十三家勘察设计企业及四川省晨兴建设工程设计审查咨询有限公司等四家施工图审查机构违规行为的处理通报: 1、地下室柴油发电机房储油间没有明确通气管直通室外,违反《高层民用建筑设计防火规范》GB50045-95第4.1.12.2条及《建筑设计防火规范》GB50016-2006第5.4.4.2条的要求。 5、消防监控室的设置违反《安全防范工程技术规范》(GB50348-2004)第3.13.1条。问题是:1:规范的前提是“其进入建筑物内的燃料供给管道应符合下列规定”;2:消防监控室是与消防控制室一个意思,消防控制室也要执行《安全防范工程技术规范》。请高手指点
发表于 2015-12-3 10:32:25 | 显示全部楼层
消防监控室的设置违反《安全防范工程技术规范》(GB50348-2004)第3.13.1条
是没有设置直通电话?
     
 楼主| 发表于 2015-12-3 10:39:23 | 显示全部楼层
设了直通电话
     
发表于 2015-12-3 10:56:18 | 显示全部楼层
违反《高层民用建筑设计防火规范》GB50045-95第4.1.12.2条及《建筑设计防火规范》GB50016-2006第5.4.4.2条的要求——

呵呵!
都啥时候了,四川省住房和城乡建设厅还在“以身作则”用淘汰规范“干事”?

http://www.scjst.gov.cn/news/center/show-986002.html
发表于 2015-12-3 10:58:55 | 显示全部楼层
这个通气管还是要设置的,图集上有,产品本身也带有,规范前缀确实容易误解
     
发表于 2015-12-3 11:01:21 | 显示全部楼层
没有设置门禁?
     
 楼主| 发表于 2015-12-3 11:17:00 | 显示全部楼层
消防控制室也要执行《安全防范工程技术规范》?
     
发表于 2015-12-3 11:18:36 | 显示全部楼层
三秦大地 发表于 2015-12-3 11:17
消防控制室也要执行《安全防范工程技术规范》?

可能是安防消控室,合并设置的控制室。
发表于 2015-12-3 16:55:06 | 显示全部楼层
设为禁区的意思不是一定要设门禁吧
     
发表于 2015-12-4 16:24:14 | 显示全部楼层
1、引用淘汰的标准


2、监控室是禁区。。。这条黑体大家务必当心。。说明文字必须跟上
     
发表于 2015-12-4 17:34:07 | 显示全部楼层
虽然引用了淘汰规范,但这条GB50016-2014也是强条。习惯性地加在说明中。{:lol:}
     
发表于 2015-12-4 17:41:34 | 显示全部楼层
fitman 发表于 2015-12-4 17:34
虽然引用了淘汰规范,但这条GB50016-2014也是强条。习惯性地加在说明中。

设计“重中之重”,是啥?{:lol:}

对了,抄“强条”!该奖。{:sweat:}