真是一个有意思的讨论。
对于线路的短路保护,我们一般会用5In的瞬动整定电流。或是C型特性保护。
当使用5In这个定值时,问题就显得简单了,16A的额定值,则脱扣电流是80A,则计算短路电流应大于1.3倍脱扣电流,即不小于104A。
但对于常用微断的C型特性,就没有一个定值,5~10In,那1.3倍针对的是5In,10In还是平均值7.5In。对于这点,我也不清楚,希望知道的朋友说一下。
但我作一个简单的验算。以固定装置5S分断时限来看,C型曲线是3.5~7In(按施耐德样本),也就是7x16=112A以上能保证5S内可靠动作,考虑1.1倍的系统和计算误差(不知大家认为合理不?),则计算短路电流不应小于123A。对于5S动作时间的热稳定校验,即使用123A来计算,4平方导线是满足要求的。
当然,以上分析只对于短路保护来说,对于电击保护中部分要求0.4S分断时间的要求是不满足的.而且实际配电中压降的问题还是要另行计算的。 |
|