账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 6282|回复: 12

[求助] 常见的避雷针做防雷怎么做啊

[复制链接]
发表于 2015-11-19 13:57:44 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
常见的避雷针防雷怎么做啊,我看防雷规范后面给出了单针,双针,四针的计算方法,看的我头大了,如果用避雷针作接闪器怎么做啊,还有个什么避雷短针是什么用啊,最近遇到一个屋面是玻璃的建筑,玻璃下面的钢结构是采用暗框做的,专业负责人问了问他的同学,说得用避雷短针。最后我看了半天后面的计算方法,还是没有搞懂,
防雷规范上说5.2.2 接闪杆采用热镀锌圆钢或钢管制成时,其直径应符合下列规定:
1 杆长1m以下时,圆钢不应小于12mm,钢管不应小于20mm。
2 杆长1m~2m时,圆钢不应小于16mm,钢管不应小于25mm。
3 独立烟囱顶上的杆,圆钢不应小于20mm,钢管不应小于40mm。
杆长2M又看了看后面的计算方法,总感觉是不是屋面大了就不能用避雷针了啊
发表于 2015-11-19 14:27:56 | 显示全部楼层
避雷针的防雷计算用滚球法,但避雷带不是,其依据是笼式防雷技术
发表于 2015-11-19 14:29:30 | 显示全部楼层
你这个暗框考虑防雷,明框就不考虑,明框能用滚球法算吗?
 楼主| 发表于 2015-11-19 18:02:18 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2015-11-19 14:29
你这个暗框考虑防雷,明框就不考虑,明框能用滚球法算吗?

明框就直接用钢结构做接闪器了,就是不能用才想做避雷针的
发表于 2015-11-20 08:23:49 | 显示全部楼层
wh843995607 发表于 2015-11-19 18:02
明框就直接用钢结构做接闪器了,就是不能用才想做避雷针的

是呀,你的钢结构防雷能用滚球法计算保护半径吗?
 楼主| 发表于 2015-11-20 08:49:26 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2015-11-20 08:23
是呀,你的钢结构防雷能用滚球法计算保护半径吗?

我这个是暗框,钢结构上面是玻璃啊,不能用钢结构做防雷
发表于 2015-11-20 09:01:09 | 显示全部楼层
wh843995607 发表于 2015-11-20 08:49
我这个是暗框,钢结构上面是玻璃啊,不能用钢结构做防雷

是的,即使你是明框,也不能用啥滚球法来计算防雷
     
发表于 2015-11-20 09:03:18 | 显示全部楼层
1、让结构、建筑专业配合电气专业改成明框结构。

2、若结构、建筑专业坚决不改,告知他们加接闪杆的效果可能会比较难看,且接闪杆也必须穿透玻璃或在玻璃四周设接闪杆,现在的施工图设计软件很容易帮助你画出防雷保护面的。
     
发表于 2015-11-20 10:01:50 | 显示全部楼层
用接闪杆作建筑物保护其实也是简单可行的,只是我们习惯用接闪带,不用计算高度。使用多条接闪杆时保护高度是计算难点,很多人看了计算公式就放弃了。实际工程上可能简化,也就是用间距最远的两杆作保护高度计算(也就是矩形4杆时用对角的2杆,当大面积超4杆时,可划分不同的矩形区分别计算),当弧线最低点高于保护物时,则设计通过。
     
发表于 2015-11-20 10:12:36 | 显示全部楼层
fitman 发表于 2015-11-20 10:01
用接闪杆作建筑物保护其实也是简单可行的,只是我们习惯用接闪带,不用计算高度。使用多条接闪杆时保护高度 ...

采用接闪杆,现在有施工图设计软件,画防雷保护面太容易不过的事。
     
发表于 2015-11-20 10:46:35 | 显示全部楼层
我也没有搞懂,怎么用避雷针做防雷呢,来学习来了
 楼主| 发表于 2015-11-23 09:02:26 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2015-11-20 09:01
是的,即使你是明框,也不能用啥滚球法来计算防雷

那应该怎么做啊,请教下
 楼主| 发表于 2015-11-23 09:07:27 | 显示全部楼层
尺短寸长 发表于 2015-11-20 09:03
1、让结构、建筑专业配合电气专业改成明框结构。

2、若结构、建筑专业坚决不改,告知他们加接闪杆的效果 ...

谢谢尺短前辈,我用天正试试看
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则