账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 8939|回复: 16

[规范条文] 石化规中火灾报警问题

[复制链接]
发表于 2015-11-10 14:23:50 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
各位大师们  想请教个问题:石化规中的8.12.3中的第一条生产区、公用及辅助生产设施、全厂性重要设施等等应设置区域报警系统   而区域报警系统新火规定义为不需要联动的保护对象   这个怎么理解啊
发表于 2015-11-10 14:30:19 | 显示全部楼层
这个区域,可是真正空间上的区域
 楼主| 发表于 2015-11-10 14:40:38 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2015-11-10 14:30
这个区域,可是真正空间上的区域

那此条文的意思是:需要将生产车间、公共及辅助生产设施、全厂性重要设施等场所设置区域控制器,由控制器连接到总主机?  我能否设集线箱连接到总主机?
发表于 2015-11-10 14:47:29 | 显示全部楼层
可以设置区域控制器,也可不设,想省钱,可不设
 楼主| 发表于 2015-11-10 14:48:35 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2015-11-10 14:47
可以设置区域控制器,也可不设,想省钱,可不设

明白了,非常感谢
发表于 2015-11-10 14:51:04 | 显示全部楼层
本帖最后由 树欲静而风不止 于 2015-11-10 14:52 编辑
ningxi 发表于 2015-11-10 14:48
明白了,非常感谢


正如我们做的高层住宅小区,每栋楼没设区域报警器
     
发表于 2015-11-10 15:00:30 | 显示全部楼层
本帖最后由 whitepigeon 于 2015-11-10 15:06 编辑

恰恰在于石化规比新火规实行比较早
所以,这条对应旧火规(98版)中的区域报警系统,可以查一下,是可以联动也可以不联动的。
 楼主| 发表于 2015-11-10 15:11:08 | 显示全部楼层
whitepigeon 发表于 2015-11-10 15:00
恰恰在于石化规比新火规实行比较早
所以,这条对应旧火规(93版)中的区域报警系统,可以查一下,是可以联 ...

我也考虑过这两本规范时间的问题,但是石化规8.12.3中第二条有说2套及2套以上的区域性火灾自动报警系统宜通过光纤通信网络连接到全厂消控中心系统;我个人认为这个至少应该属于集中报警系统,所以就无法理解上面那个区域性火灾自动报警系统了
 楼主| 发表于 2015-11-10 15:13:56 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2015-11-10 14:51
正如我们做的高层住宅小区,每栋楼没设区域报警器

恩  明白了  谢谢
     
发表于 2015-11-10 17:14:28 | 显示全部楼层
规模大的采用石化规,集中报警系统可以由区域报警系统等组成。这个石化规的主编的单位……
     
发表于 2015-11-11 08:47:07 | 显示全部楼层
ningxi 发表于 2015-11-10 15:11
我也考虑过这两本规范时间的问题,但是石化规8.12.3中第二条有说2套及2套以上的区域性火灾自动报警系统宜 ...

两套以上的区域型报警系统构成集中报警系统,有什么问题吗?
 楼主| 发表于 2015-11-11 15:01:17 | 显示全部楼层
whitepigeon 发表于 2015-11-11 08:47
两套以上的区域型报警系统构成集中报警系统,有什么问题吗?

我个人理解为:集中报警系统可以由两台以上的区域型报警控制器和集中报警控制器等组成,而非区域型报警系统,特别是新规范图示中提示:区域火灾报警控制器与区域报警系统含义不同,前者有联动功能后者是系统类别
     
发表于 2015-11-11 17:36:13 | 显示全部楼层
ningxi 发表于 2015-11-11 15:01
我个人理解为:集中报警系统可以由两台以上的区域型报警控制器和集中报警控制器等组成,而非区域型报警系 ...

我觉得跟新规范一点关系没有。。
都是旧规范的概念,只不过石化规把区域控制器和区域报警系统当成一个概念了。。

注意石化规针对这第二条条文解释为:“对于石油化工企业内火灾自动报警系统的设计应全盘考虑,各个石油化工装置、辅助生产设施、全厂性重要设施和区域性重要设施所设置的区域性火灾自动报警系统宜通过光纤通信网络连接到全厂性消防控制中心,使其构成一套全厂性的火灾自动报警系统。”
 楼主| 发表于 2015-11-12 09:08:10 | 显示全部楼层
whitepigeon 发表于 2015-11-11 17:36
我觉得跟新规范一点关系没有。。
都是旧规范的概念,只不过石化规把区域控制器和区域报警系统当成一个概 ...

如果这样理解的话,生产区、公用及辅助生产设施等规范所提及危险场所都需要设置区域控制器,目前几栋建筑中最小的也就1400多平方,能否可不设置区域机,直接用一台主机控制?不知道审图是否能通过。。。
     
发表于 2015-11-12 13:47:14 | 显示全部楼层
ningxi 发表于 2015-11-12 09:08
如果这样理解的话,生产区、公用及辅助生产设施等规范所提及危险场所都需要设置区域控制器,目前几栋建筑 ...

新旧规范交替时就是比较麻烦,尤其是消防。
虽然条文的意思我是那么理解的,但是,用旧火规去处理新项目并不好。
我觉得用新火规比旧火规更好。

另外,我们之前做过的一些石化规项目的比较小的建筑也不设区域控制器,没有提过。未必要每个建筑都要当成一个保护对象吧。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则