消防控制室和监控室合用时,需要设两个双电源互投么
     
发表于 2015-11-5 10:33:27 | 显示全部楼层
不用,一个就够了
发表于 2015-11-5 11:12:44 | 显示全部楼层
本帖最后由 树欲静而风不止 于 2015-11-5 11:49 编辑

需要设不同电源箱的,属不同负荷性质
     
发表于 2015-11-5 11:27:43 | 显示全部楼层
如是安防监控,可以待议
发表于 2015-11-5 12:03:28 来自手机 | 显示全部楼层
我们都做2个,安防消防分开
     
发表于 2015-11-5 14:05:00 | 显示全部楼层
老外不区分,在中国最好分开。
     
发表于 2015-11-5 16:34:05 | 显示全部楼层
基本做法都是合一的..没必要分开..监控的探头 消防也可以用的.
     
发表于 2015-11-5 21:34:57 | 显示全部楼层
东海龙王 发表于 2015-11-5 14:05
老外不区分,在中国最好分开。

您说的是哪些国家不区分呢?
发表于 2015-11-6 09:14:47 | 显示全部楼层
图审机构专门把这个事作为案例,所以要想通过图审和消防审查,还是。。。。(也许他不合理)
     
发表于 2015-11-6 11:04:27 | 显示全部楼层
可以合二为一
发表于 2015-11-13 22:09:41 | 显示全部楼层
要分开的,消防控制属于消防负荷,安防属于二级负荷,负荷性质不同,是不能和为一个的
     
发表于 2015-11-16 10:41:16 | 显示全部楼层
没见过设2个箱子的,如果这么教条的话,应该3个箱子,里面还有一般负荷啊,比如普通插座空调什么的,既不属于消防,也不属于安防!
     
发表于 2015-11-16 10:48:43 | 显示全部楼层
是的,分开,两个。
非消防的带空调.
非消防的可以不用双切.
     
发表于 2015-11-17 16:05:21 | 显示全部楼层
消防独立。。。把设计体系搞坏了
发表于 2015-11-19 16:56:32 | 显示全部楼层
消防用电和安防用电能不能合一没有明确说法,但是就算合一使用,但是只要消防用电能得到保障,在双电源切换装置下端,且无过负荷保护装置等,一般就不管的。