账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 18410|回复: 18

[问题探讨] 这种情况 变压器低压侧是否可以不设母联?

[复制链接]
     
发表于 2015-11-2 13:46:40 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
       某商业街性质的项目,地下室几万方,地上为2/3层小商业建筑(三级负荷),电力局开闭所1处,应为双环网供电,几个变电所还是按常规2台变压器成对设置。应急及重要负荷末端配电箱互投。

       为了省2路电源高可靠费,是否可以变压器低压侧是否不设母联?
发表于 2015-11-2 14:54:17 | 显示全部楼层
不设母联,可以。但设比不设方便使用
     
 楼主| 发表于 2015-11-2 15:05:08 | 显示全部楼层
4个2*1250变电所可节省7/80万,利益巨大!!
不设母联,电力局高可靠费如何算? 按设计图互投箱总容量吗?
发表于 2015-11-2 16:14:05 | 显示全部楼层
s9 发表于 2015-11-2 15:05
4个2*1250变电所可节省7/80万,利益巨大!!
不设母联,电力局高可靠费如何算? 按设计图互投箱总容量吗?

具体咨询当地供电部门,但肯定不会按设计图的互投箱容量
     
发表于 2015-11-2 16:16:30 | 显示全部楼层
不是高压母联,不会按此收费
     
 楼主| 发表于 2015-11-2 16:50:34 | 显示全部楼层
即使低压不设母联,由于高压开闭所是2路电源,好像高可靠费也省不了。网上下了篇文章,供参考分析。
001.jpg

对不同接线方式下电力客户高可靠性供电费用的收取探讨.pdf

676.44 KB, 下载次数: 176, 下载积分: E币 -5

发表于 2015-11-2 17:11:43 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2015-11-3 08:37:11 | 显示全部楼层
所以,关键还是看你的两路高压电源
发表于 2016-7-19 21:35:18 | 显示全部楼层
后期用电会很麻烦吧,如果低压设置母联开关供电可靠性和灵活性会增加许多
     
发表于 2016-7-20 16:31:30 | 显示全部楼层
奇怪,设不设高压母联才会影响可靠费啊,低压母联对供电公司有什么影响?
发表于 2016-8-2 08:59:22 | 显示全部楼层
fitman 发表于 2016-7-20 16:31
奇怪,设不设高压母联才会影响可靠费啊,低压母联对供电公司有什么影响?

低压设置母联一样收取高可靠费的,只不过是缴费多少的问题;
发表于 2016-8-2 09:01:04 | 显示全部楼层
既然需要高压双电源,那就说明了负荷性质重要,为何还要想办法不设置高压或低压母联来规避可靠费?
比如说:开闭所2回高压电源进线,难道开闭所高压母线不设置单母线分段?
     
发表于 2016-8-2 09:19:48 | 显示全部楼层
地方执行标准不一样,我们这高压不须设母联,低压可以。
     
发表于 2016-8-3 15:25:40 | 显示全部楼层
学习电 发表于 2016-8-2 09:01
既然需要高压双电源,那就说明了负荷性质重要,为何还要想办法不设置高压或低压母联来规避可靠费?
比如说 ...

高压母联与低压母联对于供电公司来说是非常用不一样的。
如果设高压母联,则两条高压回路都要按总负荷来设计和负荷预留。因此供电公司一定会收取很高的费用。
如果不设高压母联而设低压母联,对于高供高计的供电公司来说是没有什么影响的,每条线路和负荷预留都不用考虑另一条回路的情况。但对于用户来说,当有低压母联时,可以实现一,二级负荷的互为备用,这对可靠性来说是很大的提高。
实际上就算不设低压母联,也可以通过未端切换的方式来达到两路电源互为备用。只是这种情况在较大的系统中显得不太合理。
发表于 2016-8-3 15:40:37 | 显示全部楼层
fitman 发表于 2016-8-3 15:25
高压母联与低压母联对于供电公司来说是非常用不一样的。
如果设高压母联,则两条高压回路都要按总负荷来 ...

用户申请高压双电源的目的是什么?不就是因为有重要的一二级负荷,需要保证供电可靠么。
高压双电源,2回电源线路都为主供电源;也可为一用一备,作为备用回路仅考虑备用电源负荷。
我认为设置高压母联,配置双电源备自投装置,同时低压侧也设置母联(条件允许的情况下),
供电可靠性更有保证。
难道要因为规避供电部门收取的高可靠费,而舍弃高压双电源时, 开闭所单母分段改为2段单母线运行么?
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则