账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 2526|回复: 3

[规范条文] 三相负荷平均值

[复制链接]
     
发表于 2015-10-27 10:42:08 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
近期在学习规范期间,发现2本规范。
《建筑照明设计标准》GB50034-2013中的7.2.3条 ,以及《建筑节能验收规范》GB50411-2007中的12.3.3条----------"三相配电干线的各相负荷宜平衡分配,最大相负荷不宜大于三相负荷平均值的115%,最小相负荷不宜小于三相负荷平均值的85%”
   请教各位老师:如何判断这个具体的数值?
   事例:如L1相负荷为12KW,L2相为14KW,L3相为18KW,那么如何计算三相负荷平均值呢?
发表于 2015-10-27 11:21:07 | 显示全部楼层
平均值:总数除3就行
     
发表于 2015-10-28 11:41:52 | 显示全部楼层
平均值就是算术平均值(12+14+18)/3=44/3
最大相18/(44/3)=1.227>115%
最小相12/(44/3)=0.81<85%
综上,负荷分配不平衡,需要调整下。
等效三相负荷为18x3=54(kW)
负荷平衡有利于节省导体,缩小开关整定值。
     
发表于 2015-10-28 13:54:21 | 显示全部楼层
呵呵,真的是这样么,这里面没有三相负荷哦
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则