账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
楼主: xuxizhong

[求助] 10kV电缆什么时候用8.7/10kV什么时候用8.7/15kV?

[复制链接]
     
发表于 2015-10-18 14:23:44 | 显示全部楼层
上面讨论有些跑题了,其实这主要是电力工程电缆设计规范GB50217与电缆设计制造标准(GB/T12706)之间的不一致造成的,按GB50217规范C类应选用10/15kV电缆,电力工程电缆设计规范明显比产品制造标准要求要高。
电缆.JPG
电缆-1.JPG
发表于 2015-10-18 16:57:42 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2015-10-18 16:59:18 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2015-10-18 17:01:14 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
     
发表于 2015-10-18 19:35:34 | 显示全部楼层
GB/T12706.2-2008是采用IEC60502-2
IMG_20151018_193351.jpg
     
发表于 2015-10-18 20:33:06 | 显示全部楼层
本帖最后由 lhjun150212 于 2015-10-18 20:34 编辑

首先要搞清楚U0/U的含义
U0 为电缆设计用的导体对地或金属屏蔽层之间的额定工频电压;
U 为电缆设计用的导体之间的额定工频电压
1.U0和U都是电缆设计用的参数。
2.当电缆接地故障时仅仅是电缆的非故障相对地电压增大,而相间的线电压并没有变。
发表于 2015-10-19 07:39:48 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2015-10-19 07:48:04 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2015-10-19 07:50:39 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
     
发表于 2015-10-19 08:23:31 | 显示全部楼层
治学以诚 发表于 2015-10-19 07:48
8.7/17.5电缆不失效,绝缘情况,IT系统
U0=8.7相地绝缘电压。与实际加载电压是两回事。实际加载电压是5.77 ...

8.7/17.5电缆不失效,绝缘情况,IT系统?

老诚,醒醒。
     
发表于 2015-10-19 11:57:36 来自手机 | 显示全部楼层
尺短寸长 发表于 2015-10-19 08:23
8.7/17.5电缆不失效,绝缘情况,IT系统?

老诚,醒醒。

建议老城看看电线电缆结构设计方面资料。

点评

说在点子上了!  发表于 2015-11-9 20:59
发表于 2015-10-19 12:02:54 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2015-10-19 12:03:50 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
     
发表于 2015-10-19 15:25:49 | 显示全部楼层
各地供电局的规定,很有意思。

江西省《新建住宅配套供电设施建设标准》2008年5月25日
6.1.3高压电缆
1)高压电缆应采用铠装三芯阻燃型交联聚乙烯绝缘电力电缆,绝缘等级选用8.7/15kV

海南电网公司《住宅小区供配电设施建设技术规范(试行)》2010年7月6日
6.2.1高压电缆,要求同上。

《山东电力集团公司直供中低压配电网技术原则》2008年11月
5.3.9 电力电缆的额定电压选择与电网中性点接地方式有关。在 10kV 中性点不接地或经消弧线圈接地系统中,选择标准不宜低于 Uo/U=8.7/12kV 型;在 10kV 中性点经小电阻接地系统中,一般可选择 Uo/U=6/12kV 。其中 Uo为电缆导体与绝缘屏蔽层或金属护套之间的额定工频电压,U 为电缆任何两导体之间的额定工频电压。

上海市电力公司《非居民电力用户业扩工程技术导则(试行)》2012年8月21日
8.7 电缆及其附件要求
8.7.1 电缆及其附件的选用应满足《上海电网若干技术原则》及《上海配电网技术导则(试行)》相关要求。
8.12.1 变配电站及设备接地要求
2、35 千伏、10 千伏一次设备绝缘水平均按不接地系统技术要求配置

上海市电力公司《新建住宅区供电配套工程技术导则(试行)》2012年11月
7.5电缆设备
1.电缆及其附件的选用应满足《上海配电网技术导则(2012 年修订)》中 1kV 电力电缆技术规范、10kV 电缆终端技术规范、10kV 电力电缆技术规范。
2.10kV 中压电缆应采用 XLPE 交联聚乙烯绝缘电缆铜芯电缆。进出K 型站、P 型站的电缆,采用A类阻燃电缆。地下水位较高时,应采用防水型电缆。电缆线路土建设施如不能有效保护电缆时,应选用铠装电缆。

上海市电力公司《上海配电网技术导则(试行)》2012年01月
6.4.3进出10kV配电站及站内的中低压电缆,采用A类阻燃电缆,进出地下配电站、地埋变(或半地下)的中低压电缆应采取纵向阻水措施。

网上上海市电力公司2014年的规定,因未见相关文件,不能确定是否为正式稿,就不挂上来了。


山东电力集团公司的 12kV (U 为电缆任何两导体之间的额定工频电压)似乎找不到对应的电缆产品。
     
发表于 2015-10-19 15:58:49 | 显示全部楼层
无标题.png
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则

关闭

热帖推荐上一条 /1 下一条

QQ|Archiver|手机版|小黑屋|《建筑电气》杂志官方论坛 ( 蜀ICP备06020337号-1  

GMT+8, 2025-6-25 00:47 , Processed in 0.076506 second(s), 27 queries .

Powered by Discuz! X3.5

© 2001-2025 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表