[求助] 10kV电缆什么时候用8.7/10kV什么时候用8.7/15kV?

[复制链接]
     
发表于 2015-10-15 11:38:39 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
10kV非有效接地系统相对地用8.7kV,有效接地用6kV,但相间用15kV是否有必要?有没有依据?
发表于 2015-10-15 14:11:25 | 显示全部楼层
6/10用于小电阻接地系统,8.7/10用于故障可持续2小时的消弧线圈接地(或不接地)系统,而8.7/15用于故障可持续8小时的消弧线圈接地(或不接地或高电阻)系统(如发电机回路等安全性要求很高的)。
发表于 2015-10-15 14:12:53 | 显示全部楼层
1 中性点直接接地或经低电阻接地的系统,接地保护动作不超过1min切除故障时,不应低于100%的使用回路工作相电压。
2 除上述供电系统外,其他系统不宜低于133%的使用回路工作相电压;在单相接地故障可能持续8h以上,或发电机回路等安全性要求较高的情况,宜采用173%的使用回路工作相电压。
     
发表于 2015-10-15 14:28:10 | 显示全部楼层


请问:哪来的依据?
发表于 2015-10-15 14:28:34 | 显示全部楼层
尺短寸长 发表于 2015-10-15 14:21
请问:哪来的依据?

电力工程电缆设计规范3.3.2
     
发表于 2015-10-15 14:53:59 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2015-10-15 14:28
电力工程电缆设计规范3.3.2

电力工程电缆设计规范3.3.2——得不出“8.7X1.73=15”的。
发表于 2015-10-15 15:14:34 | 显示全部楼层
尺短寸长 发表于 2015-10-15 14:53
电力工程电缆设计规范3.3.2——得不出“8.7X1.73=15”的。

他这个“宜采用173%的使用回路工作相电压”是否就是X1.73,就是不知“使用回路工作相电压”取值,还请明示。取6,还是取8.7
     
发表于 2015-10-15 15:16:52 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2015-10-15 15:14
他这个“宜采用173%的使用回路工作相电压”是否就是X1.73,就是不知“使用回路工作相电压”取值,还请明 ...

“使用回路工作相电压”取值,何来“8.7”?
     
 楼主| 发表于 2015-10-16 08:56:08 | 显示全部楼层
尺短寸长 发表于 2015-10-15 15:16
“使用回路工作相电压”取值,何来“8.7”?

对啊 15是怎么来的?
     
 楼主| 发表于 2015-10-16 08:58:33 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2015-10-15 15:14
他这个“宜采用173%的使用回路工作相电压”是否就是X1.73,就是不知“使用回路工作相电压”取值,还请明 ...

规范意思应该为10/10kV?
发表于 2015-10-16 09:06:38 | 显示全部楼层
xuxizhong 发表于 2015-10-16 08:58
规范意思应该为10/10kV?

8.7/10,或8.7/15。按照诚版的理论,都应该选用8.7/15,当然,很多供电部门也要求8.7/15
     
发表于 2015-10-16 12:19:12 | 显示全部楼层
8.7/10,或8.7/15的电缆,这二种电缆的绝缘水平相同。
     
发表于 2015-10-16 12:47:32 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2015-10-16 09:06
8.7/10,或8.7/15。按照诚版的理论,都应该选用8.7/15,当然,很多供电部门也要求8.7/15

老诚在玩你呢。{:lol:}