请问消防层号灯是接入火灾报警系统里面,还是接在应急照明回路里面?层号灯一般是24V的,还是220V的?网上两种规格好像都有,北大青鸟做消防的厂家说他们没有专门的层号灯,这个是不是属于灯具厂家做的?请问大家都是怎么设计的,是否接入火灾报警系统,如果接入是不是要加模块?
发表于 2015-9-23 14:27:46 | 显示全部楼层
没有规范规定要加专门的层号灯
发表于 2015-9-23 14:29:26 | 显示全部楼层
如果要加,也是加入疏散照明系统,不会单灯通过模块连到报警系统的
     
发表于 2015-9-23 15:18:52 | 显示全部楼层
接入应急照明系统即可
     
 楼主| 发表于 2015-9-24 08:49:05 | 显示全部楼层
谢谢大家,我也是准备接入应急照明系统的
     
发表于 2015-9-24 09:51:40 | 显示全部楼层
汗,我这边的设计院出的图都是接到火灾报警系统里的,不知道是不是消防队要求的
     
发表于 2015-9-24 09:55:59 | 显示全部楼层
接入应急照明系统,由火灾报警系统联动控制
     
发表于 2015-9-29 10:43:37 | 显示全部楼层
见过接入报警系统的,也见过接应急照明,
     
发表于 2015-9-29 14:07:08 | 显示全部楼层
层号灯为疏散指示的一部分,理应接入应急照明回路。
     
发表于 2015-10-4 10:13:21 | 显示全部楼层
接疏散回路