账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 5678|回复: 14

[规范条文] 防爆场所判定依据

[复制链接]
     
发表于 2015-9-18 08:50:48 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
本帖最后由 闻见知行 于 2015-9-18 08:51 编辑

GB 500058-2014中附表B中,不少液体闪点大于60度,但存在爆炸极限。存在这些物质的场所在什么情况需认定为爆炸场所?什么情况不认定为爆炸场所?
     
 楼主| 发表于 2015-9-18 08:52:53 | 显示全部楼层
逻辑、规范上的依据是什么?
     
发表于 2015-9-18 09:09:43 | 显示全部楼层
GB 500058-2014中附表B?
     
发表于 2015-9-18 09:14:33 | 显示全部楼层
闻见知行 发表于 2015-9-18 08:52
逻辑、规范上的依据是什么?

判据.png
发表于 2015-9-18 09:25:16 | 显示全部楼层
规范这点没太明确,这样表述:在大气条件下,可燃气体与空气混合形成爆炸性气体混合物,且处在爆炸的上限与下限之间
     
发表于 2015-9-18 09:39:35 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2015-9-18 09:25
规范这点没太明确,这样表述:在大气条件下,可燃气体与空气混合形成爆炸性气体混合物,且处在爆炸的上限与 ...

这个反映在 3.1.2 条了。

无标题.png
     
发表于 2015-9-18 09:41:51 | 显示全部楼层
3.1.1 条 1 款,已经定性为“爆炸性气体混合物”了。
     
 楼主| 发表于 2015-9-18 10:08:14 | 显示全部楼层
谢谢李总的防爆知识普及。{:1_282:}
     
发表于 2015-9-18 11:53:24 | 显示全部楼层
友情提示:

GB 50058-2014 《爆炸危险环境电力装置设计规范》
柴油的闪点范围
闪点43~87.png

GB 50045-1995(2005版)《高层民用建筑设计防火规范》
柴油闪点的《高规》要求
闪点55.png

GB50016-2014《建筑设计防火规范》
特别注意柴油闪点的14版《建规》要求
闪点60.png
     
发表于 2015-9-18 11:58:41 | 显示全部楼层
一句话就是:能达到爆炸极限,存在引爆源条件就为爆炸场所。
     
发表于 2015-9-18 12:00:32 | 显示全部楼层
尺短寸长 发表于 2015-9-18 09:41
3.1.1 条 1 款,已经定性为“爆炸性气体混合物”了。

新爆规有关爆炸性气体环境的划分,最明显的是由易燃易爆液体上升为可燃液体
     
发表于 2015-9-18 13:15:39 | 显示全部楼层
对于楼主的问题,应该看操作温度,操作温度大于60度的,就要考虑。不大于,就根本都不用想。
发表于 2015-9-18 14:02:52 | 显示全部楼层
山水2012 发表于 2015-9-18 11:58
一句话就是:能达到爆炸极限,存在引爆源条件就为爆炸场所。

我理解,能达到爆炸极限,就是爆炸场所
     
发表于 2015-9-18 14:35:17 | 显示全部楼层
尺短寸长 发表于 2015-9-18 09:39
这个反映在 3.1.2 条了。

我理解是3.1.1条已经规定了什么是爆炸场所以及哪些地方应作爆炸环境电气设计,3.1.2条只是说明发生爆炸的条件,跟3.1.1条是相对独立的
发表于 2016-2-19 21:05:50 | 显示全部楼层
前面的三条满足,就可不舍为防爆区
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则