账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 4485|回复: 10

[问题探讨] 变配电所在本建筑物防火灾漏电是否需要设?

[复制链接]
     
发表于 2015-9-10 11:57:15 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
变配电所在本建筑物不设防火灾漏电保护从来没给审图提过?

JGJ16-2008 7.6.7 建筑物的电源进线或配电干线分支处的接地故障报警应符合下列规定:
1 住宅、公寓等居住建筑应设置剩余电流动作报警器;
2 医院及疗养院,影、剧院等大型娱乐场所,图书馆、博物馆、美术馆等大型文化场所,商场、超市等大型场所及地下汽车停车场等宜设置剩余电流动作报警器。

GB5004-2011 6.4.3 为减少接地故障引起的电气火灾危险而装设的剩余电流监测或保护电器,其动作电流不应大于300mA;当动作于切断电源时,应断开回路的所有带电导体。
发表于 2015-9-10 14:54:08 | 显示全部楼层
这个还真不清楚楼主的意思
     
 楼主| 发表于 2015-9-10 15:15:14 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2015-9-10 14:54
这个还真不清楚楼主的意思

你们变配电所在本建筑物干线或干线分支处加漏电保护吗
发表于 2015-9-10 15:36:46 | 显示全部楼层
xuxizhong 发表于 2015-9-10 15:15
你们变配电所在本建筑物干线或干线分支处加漏电保护吗

如果本建筑需要设置电气火灾,推荐在变电所做
     
发表于 2015-9-10 15:58:13 | 显示全部楼层
电气火灾报警系统是否设置与变配电所是否在本建筑没直接关系吧?
只是厂商比较喜欢设在变配电房的出线开关。。
回复 鲜花 1 鸡蛋 0

使用道具 举报

     
发表于 2015-9-11 10:21:48 | 显示全部楼层
我们变配电房都要做电气火灾监控的
     
发表于 2015-9-11 12:19:10 | 显示全部楼层
是否设电气火灾监控或剩余电流动作保护,要看规范对建筑物的要求,而不是变配电所是否设于本建筑物内。
     
发表于 2015-9-11 13:15:14 | 显示全部楼层
除非特殊建筑、装逼建筑,一般不设置
     
发表于 2015-9-11 14:35:04 来自手机 | 显示全部楼层
变配电所引至其他单体的TN-C-S配电回路不能设。
发表于 2015-9-11 19:01:41 | 显示全部楼层
变电所当然需要做,有些老工程师规范不看,嫌有误报,这叫防患于未然,按老观念就不能灌输点新东西
     
发表于 2015-9-12 17:31:31 | 显示全部楼层
GB50016-2014-10.2.7
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则