树欲静而风不止 发表于 2015-8-31 11:20 1P+N型断路器,满足断开要求
WMeng90 发表于 2015-8-31 11:40 我选用的1P+N型断路器在普通插座配电回路中,被新来的图审给提了,之前从没有被提过,说是不满足规范!
树欲静而风不止 发表于 2015-8-31 11:48 不满足规范,那一条?低规3.1.11吗?
消防应急照明专题帖子汇总
fitman 发表于 2015-8-31 11:51 1P+N单相断路器,市面上存在两种产品,一种是同时开断L和N,但只有L带速断和过载保护。另一种是只开断L线, ...
WMeng90 发表于 2015-8-31 12:27 恩,是的!
whitepigeon 发表于 2015-8-31 15:29 N线不断开,跟1p开关有什么区别?
fitman 发表于 2015-8-31 15:55 从楼主的描述来说,是指带RCD的断路器。只有L,N都引入断路器,RCD才能起作用,这是1P没法实现的。 我个 ...
fitman 发表于 2015-8-31 15:55 我个人的观点是:楼主的情况用1P+N是没问题的(不管断不断N)。因为插座回路的检修隔离是由插座回路实现的,而且1P+N也满足各种保护要求的需要。
yangyang7201 发表于 2015-8-31 16:27 GB50054-2011 3.1.11条1款表述非常清楚,RCD N线可不断开是有前提条件的。 在缺少前提条件的情况下, ...