账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 6192|回复: 6

[问题探讨] 请教没什么人关注的关于大型商业实墙分隔的各商铺(营业厅)备用照明的设计问题

[复制链接]
发表于 2015-8-28 16:07:27 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
即将做一个大型商业,商业内中间是步行街通道,两侧是实墙分隔的精品店、餐饮、小商铺等,面积从几十平到几百平不等,根据我对规范的理解,商业内照明由三种普通照明、备用照明、应急照明,其中应急照明没有矛盾,但普通照明按商店建筑规范(2014)的要求为二级负荷,备用照明为一级负荷,而我以前通常设计都是单电源进入商铺配电箱,二次装修照明配电也从该箱出,如何满足二级负荷,各位大侠你们如何处理,还有备用照明,我目前的做法是防火分区配电间内做一个双切箱,至每个商铺留一个出线回路用于备用照明,不知道各位大侠你们是怎么设计的
 楼主| 发表于 2015-8-28 16:09:57 | 显示全部楼层
我的这个备用照明的做法还存在缺陷,需做计量,否则用户也存在偷电的可能,经我多次逛商场得出的结论,装修后,根本没有所谓的备用照明,都是双头灯停电或者消防两用,规范让我们设计无从下手
 楼主| 发表于 2015-8-28 16:15:16 | 显示全部楼层
@大家 都来探讨探讨呗,自己顶顶
     
发表于 2015-8-29 08:49:00 | 显示全部楼层
应急照明包括安全疏散照明及备用照明。
理论上,自带蓄电池的照明灯具是满足一级负荷要求的,实际上,看当地消防及审图
     
发表于 2023-3-14 13:39:32 | 显示全部楼层
这个问题一直没有好的方案,实际大家现在是怎么个做法。
     
发表于 2023-3-14 15:20:39 | 显示全部楼层
学习中,期待解答~~~
     
发表于 2023-3-14 16:58:59 | 显示全部楼层
做装修照明的时候,灯具里比如三盏灯里有一盏是自带蓄电池的备用照明灯具。目前消防没意见
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则