假设一栋普通办公楼计算雷击次数为0.22次/a,而在他旁边也有一栋相同尺寸的办公楼,其计算雷击次数也为0.22次/a,此时两栋楼都按三类防雷建筑物设防。
由于领导提了意见,将两栋楼之间的18层做一个空中走廊,这样两栋楼就成了一栋楼的东区和西区,此时的计算雷击次数为0.29次/a,此时这栋楼就得按二类防雷建筑物设防。
从常识来说,增加空中走廊并未增加雷击风险,单位空间内的办公人员也没有增加,可是防雷等级就增加了。
我以前做过一个高度十米左右的罩棚,由于那次的面积很大,计算雷击次数也将防雷划到第二类。由于平时见到的面积较小(罩棚高度都差不多)都是不做防雷,或偶尔做三类,所以突然做个二类一时也接受不了。
疑问就是:这个防雷等级的计算合理吗? |
|