假设一栋普通办公楼计算雷击次数为0.22次/a,而在他旁边也有一栋相同尺寸的办公楼,其计算雷击次数也为0.22次/a,此时两栋楼都按三类防雷建筑物设防。
由于领导提了意见,将两栋楼之间的18层做一个空中走廊,这样两栋楼就成了一栋楼的东区和西区,此时的计算雷击次数为0.29次/a,此时这栋楼就得按二类防雷建筑物设防。
从常识来说,增加空中走廊并未增加雷击风险,单位空间内的办公人员也没有增加,可是防雷等级就增加了。

我以前做过一个高度十米左右的罩棚,由于那次的面积很大,计算雷击次数也将防雷划到第二类。由于平时见到的面积较小(罩棚高度都差不多)都是不做防雷,或偶尔做三类,所以突然做个二类一时也接受不了。

疑问就是:这个防雷等级的计算合理吗?
     
发表于 2015-8-27 16:44:32 | 显示全部楼层
两栋楼就成了一栋楼的东区和西区,既然建筑定性为一栋,按二类设计没啥好争议的。另请教0.29次怎么算出来的?
     
 楼主| 发表于 2015-8-27 17:24:36 | 显示全部楼层
山水2012 发表于 2015-8-27 16:44
两栋楼就成了一栋楼的东区和西区,既然建筑定性为一栋,按二类设计没啥好争议的。另请教0.29次怎么算出来的 ...

把两个的长度相加,用天正算的
发表于 2015-8-28 09:15:18 | 显示全部楼层
整体体量还是大了。(连廊如果敞开,是算两栋建筑的)
     
 楼主| 发表于 2015-8-28 09:20:24 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2015-8-28 09:15
整体体量还是大了。(连廊如果敞开,是算两栋建筑的)

封闭的,其实我平时还是老老实实照着规范做的
     
发表于 2015-8-28 09:23:40 | 显示全部楼层
按整体计算有一定的合理性。首先这是建筑专业的定义。其次连廊也会把两区之间的雷电流互相分流,因此也曾加了每区的雷击次数。
当然,由于连廊只是局部,实际引起雷击效果很难评估,出于保守原则,还发二级来做防雷好。
发表于 2015-8-28 09:38:02 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
     
发表于 2015-8-28 09:52:04 | 显示全部楼层
治学以诚 发表于 2015-8-28 09:38
只考虑雷电致电击损害,一栋普通办公楼计算雷击次数为0.22次/A,两栋合起来,仍为0.22次/A,也算合理。
因 ...

但是,雷电不能只考虑电击损害,还要考虑雷电致火灾损害。此时,一个地方火灾,一栋越大,危害越大因此计算雷击次数越高

此时,一个地方火灾,一栋越大,危害越大——因此计算雷击次数越高

这也会有如此这般的因果关系吗?
发表于 2015-8-28 09:58:25 | 显示全部楼层