楼主: witkey1983

[求助] 架空绝缘电缆、裸铝线、直埋电力电缆干线回路可以直接分支回路支线回路吗?还是需

[复制链接]
发表于 2015-8-27 15:33:18 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
     
发表于 2015-8-27 15:47:55 | 显示全部楼层
治学以诚 发表于 2015-8-27 15:31
避雷器我查了很多书,架空线路的进户处避雷器都没有加熔断器保护,这也是我一直没有搞懂的地方。能不做架空 ...

谢谢诚版,高压线路的避雷器经您点拨我懂了。低压架空线进户处,建筑物外墙铁横担处加的避雷器也没有熔断器,目前出版的仅仅《08D800-8 民用建筑电气设计与施工防雷与接地》第135页“低压架空进线接地安装”有这方面的描述,但避雷器规格只说了一句阀型避雷器由工程确定。
发表于 2015-8-27 15:56:20 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2015-8-27 15:58:34 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
     
发表于 2015-8-27 16:42:42 | 显示全部楼层
治学以诚 发表于 2015-8-27 15:58
《08D800-8 民用建筑电气设计与施工防雷与接地》第135页“低压架空进线接地安装”有这方面的描述,但避雷器 ...

嗯,有道理,受教了,因为这个产品确实没有买到。
     
 楼主| 发表于 2015-8-28 09:06:39 | 显示全部楼层
治学以诚 发表于 2015-8-27 15:25
先说分支问题。
一、低压
1、分支与主干等截面,就可以不加。

“主干线的断路器,动作灵敏度,满足分支末端的短路保护。且末端总开关,热过载保护小于分支载流量,可以不加。”  多谢诚版,还是又点不明白这句话的意思是啥,第二种情况可不可以举个例子呢?通过例子可能更容易明白些,多谢
发表于 2015-8-28 09:31:34 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
     
 楼主| 发表于 2015-8-28 09:54:25 | 显示全部楼层
治学以诚 发表于 2015-8-28 09:31
极端地说一个例子,
主干线35平方,分支线16平方。如果
1、如果主干线设微断。40A,那么,分支多长,在分 ...

如何保证干线微断100A,B型脱扣能脱扣,如何计算的呢?如果是10平方的支线呢?支线末端32A,如果此处短路,此时可以保证干线微断100A B型微断可靠脱扣吗?想知道是如何计算的?
发表于 2015-8-28 09:59:16 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
     
 楼主| 发表于 2015-8-28 10:02:19 | 显示全部楼层
witkey1983 发表于 2015-8-28 09:54
如何保证干线微断100A,B型脱扣能脱扣,如何计算的呢?如果是10平方的支线呢?支线末端32A,如果此处短路 ...

是通过短路电流计算,具体是是如何根据计算得出的支线处的短路电流来选择主干线的微断及脱扣整定的呢?多谢诚版{:handshake:}
     
 楼主| 发表于 2015-8-28 10:06:36 | 显示全部楼层
治学以诚 发表于 2015-8-28 09:59
你随便设个电路,如果不满足,就减短一点

“设电路?”设什么电路?咋才能知道不满足呢?“减短一点”减短什么呢?{:smile:}
发表于 2015-8-28 10:13:09 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
     
 楼主| 发表于 2015-8-28 10:29:41 | 显示全部楼层
明白了,如果分支确实需要500米的话就需要在分支导体截面减小处加装断路器了来进行500米支线线路的短路保护是吗?
     
 楼主| 发表于 2015-8-28 10:31:04 | 显示全部楼层
治学以诚 发表于 2015-8-28 10:13
主干100米,设个开关。
分支500米。计算一下,分支短路时,开关是不是能分断,如果不能分断,你就设分支长 ...

可以这样理解不:如果分支确实需要500米的话,就需要在分支导体截面减小处加装断路器,来对500米支线线路进行短路保护了,是吗?