楼主: witkey1983

[求助] 架空绝缘电缆、裸铝线、直埋电力电缆干线回路可以直接分支回路支线回路吗?还是需

[复制链接]
     
 楼主| 发表于 2015-8-26 15:55:04 | 显示全部楼层
恩,可是断路器到分支(导线载流量减小处)处的这段导线保护不到?发生短路或过负荷时此段导线容易烧毁
     
 楼主| 发表于 2015-8-26 15:56:14 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2015-8-26 15:50
你每户居民应该是装了断路器的

恩,可是断路器到分支(导线载流量减小处)处的这段导线保护不到?发生短路或过负荷时此段导线容易烧毁吧。
发表于 2015-8-26 15:57:47 | 显示全部楼层
witkey1983 发表于 2015-8-26 15:55
恩,可是断路器到分支(导线载流量减小处)处的这段导线保护不到?发生短路或过负荷时此段导线容易烧毁


规范要求小于3米,距离短,故障概率小,预分支电缆就是这样
     
 楼主| 发表于 2015-8-26 21:01:14 | 显示全部楼层
为什么低压超过3米就要加断路器
高压就不需要,高压T接箱里只有铜排
     
 楼主| 发表于 2015-8-27 08:38:01 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2015-8-26 15:50
你每户居民应该是装了断路器的

每户居民是有一个总断路器,可是导体(载流量)截面减小处距断路器的距离远远超过了3米啊。
发表于 2015-8-27 08:40:35 | 显示全部楼层
witkey1983 发表于 2015-8-26 21:01
为什么低压超过3米就要加断路器
高压就不需要,高压T接箱里只有铜排

高压电缆的选择,载流量、热稳定、经济电流密度都是考虑因素。
发表于 2015-8-27 08:42:34 | 显示全部楼层
witkey1983 发表于 2015-8-27 08:38
每户居民是有一个总断路器,可是导体(载流量)截面减小处距断路器的距离远远超过了3米啊。

那就违反规定了,农村电网有些不正规
     
 楼主| 发表于 2015-8-27 08:48:23 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2015-8-27 08:42
那就违反规定了,农村电网有些不正规

所以经常断电,经常检修,但如果农村线路加断路器的话咋加呢?杆上引下线做开关箱(杆装)吗?然后开关箱再到距离超过3米的单体建筑。
发表于 2015-8-27 08:50:27 | 显示全部楼层
witkey1983 发表于 2015-8-27 08:48
所以经常断电,经常检修,但如果农村线路加断路器的话咋加呢?杆上引下线做开关箱(杆装)吗?然后开关箱 ...

可以柱上配电箱,一台箱管几户(几个配出开关)
     
发表于 2015-8-27 12:38:59 | 显示全部楼层
witkey1983 发表于 2015-8-27 08:38
每户居民是有一个总断路器,可是导体(载流量)截面减小处距断路器的距离远远超过了3米啊。

架空线路散热快,过载也不会引燃什么,即使短路也容易发现并检修,所以就有你在农村看到的现象,现在编规范的这些专家都眼睛盯着大城市,直接把低压架空线路那一章删除了。
规范的意义是从实际出发,而不应是教条。所以规范里面才会加一句,****例外之类的话。事实上很多教条的人就把这一句忽略了,也不敢变通。
农村是建设部的专家眼睛看不到的地方。
现在的规范划分等级还好一点,学欧美的,按人数来。
回复 鲜花 1 鸡蛋 0

使用道具 举报

     
 楼主| 发表于 2015-8-27 14:29:29 | 显示全部楼层
云溪2 发表于 2015-8-27 12:38
架空线路散热快,过载也不会引燃什么,即使短路也容易发现并检修,所以就有你在农村看到的现象,现在编规 ...

现在做畜牧行业设计项目,甲方为了省钱,要求用低压架空线路。站在设计是的角度首先考虑的是安全,一个厂区有很多个单体建筑,功率在50KW左右不等,如果采用每栋建筑一回路架空线路,电杆上肯定排不开,12米电杆最多可以排4个低压回路。因此考虑采用树干式配线,而不是放射式配线,由配电室引出一回路主干线分支3到4个支线回路供给4个单体建筑用电,这样就出现了本帖的问题,在分支回路导体截面积减小处超过3米,是否需要加断路器开关箱,如何安装?杆装还是落地?还是可以直接分支,无需任何开关保护,直接电杆引下电缆地埋入户单体建筑?
     
发表于 2015-8-27 14:58:46 | 显示全部楼层
架空线设计比较麻烦,每个电杆的受力,地质条件,拉线盘横担的选择都要计算考虑,还有就是避雷的问题。
我以前做过一次,分支处没有做过载保护,我毕业的时候,这些东西就已经淘汰了,当时其他同事都好像也没有做过,就给我这个新人做的,其实我也不知道对不对。
避雷器我查了很多书,架空线路的进户处避雷器都没有加熔断器保护,这也是我一直没有搞懂的地方。
能不做架空就不做吧,看看论坛里面有没有专家会的。
     