账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 3194|回复: 3

[求助] 请教下住宅内探测器设置

[复制链接]
     
发表于 2015-8-25 18:24:09 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
一类高层住宅,根据消防建议加火灾报警系统,但是厨房里面是不是燃气报警器也跟上去呢?
做上去的话,具体是天然气?还是煤气?都不清楚?怎么做?
还是可以不做,因为<防火规范>上面,燃气报警装置条文说明明确说了,不含住宅.
请教大家的意见?
发表于 2015-8-26 08:59:10 | 显示全部楼层
目前的可燃气体探测器能探测到天然气、一氧化碳等。
发表于 2015-8-26 09:03:38 | 显示全部楼层
住宅厨房设置吧(我们这里一个求助、一个燃气探测均接到楼宇对讲,如果接火灾报警系统还得经控制器,太麻烦),毕竟GB50028提到了“宜”(图审可提哟)
     
 楼主| 发表于 2015-8-26 10:48:46 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2015-8-26 09:03
住宅厨房设置吧(我们这里一个求助、一个燃气探测均接到楼宇对讲,如果接火灾报警系统还得经控制器,太麻烦 ...

嗯 谢谢回复..估计还是要做了..
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则