GB 50099-2011 《中小学校设计规范》
第10.3.2条 4 中小学校的建筑应预留配电系统的竖向贯通井道及配电设备位置。
条文解释:
4 为了用电的安全和可靠,学校建筑应预留电气管井,层配电设备应设置在电气管井内。
根据条文解释,设置电气管井的目的是为了安全可靠。
JGJ 310-2013 《教育建筑电气设计规范》
5.2.5 教室配电应符合下列规定:
1 每间教室宜设教室专用配电箱;当多间教室共用配电箱时,其配电范围不宜超过3个教室,并应按不同教室分设电源插座回路。
如果按 JGJ 310-2013 规范,每间教室设专用配电箱,是否和 GB 50099-2011 要求设电气管井的初衷有背啊?层配电箱为了安全和可靠需要安装在电井里,那每间教室里设专用配电箱就不需要确保学生的安全了? |
|