[求助] 锅炉房探测器的选择

[复制链接]
     
发表于 2015-8-24 11:17:50 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
请问9米高的锅炉房(可燃气体为天然气CH4)应设什么样的探测器,可燃气体探测器是否适用?可燃气体探测器除了检测燃气泄漏可不可以探测明火?
发表于 2015-8-24 11:23:02 | 显示全部楼层
天然气CH4,比空气轻,顶上设置可燃气体探测器可行,明火探测不了
     
 楼主| 发表于 2015-8-24 11:36:23 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2015-8-24 11:23
天然气CH4,比空气轻,顶上设置可燃气体探测器可行,明火探测不了

那是不是还要设其它的探测器,如空气采样
发表于 2015-8-24 11:48:25 | 显示全部楼层
小颜19841022 发表于 2015-8-24 11:36
那是不是还要设其它的探测器,如空气采样

超过12米考虑。在建筑物内时设置火灾报警
     
 楼主| 发表于 2015-8-24 11:56:50 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2015-8-24 11:48
超过12米考虑。在建筑物内时设置火灾报警

我的锅炉房旁边挨着食堂的(锅炉房和食堂是一个单体建筑),食堂设了火灾自动报警了,锅炉房设了可燃气体探测器,但是如果锅炉房起火,只设了可燃气体探测器是不是就没办法探测到了,还是说锅炉房明火的概率很小,可以不考虑了,上可燃气体探测器就可以了
发表于 2015-8-24 14:18:24 | 显示全部楼层
小颜19841022 发表于 2015-8-24 11:56
我的锅炉房旁边挨着食堂的(锅炉房和食堂是一个单体建筑),食堂设了火灾自动报警了,锅炉房设了可燃气体 ...

单独建造的锅炉房,不用考虑火灾报警
     
 楼主| 发表于 2015-8-24 14:23:30 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2015-8-24 14:18
单独建造的锅炉房,不用考虑火灾报警

谢谢您耐心的回复,可能我没表达清楚,锅炉房是和食堂设在一起的,只是锅炉房是个独立的区域
发表于 2015-8-24 14:30:43 | 显示全部楼层
小颜19841022 发表于 2015-8-24 14:23
谢谢您耐心的回复,可能我没表达清楚,锅炉房是和食堂设在一起的,只是锅炉房是个独立的区域

作为后勤用房,我们这设计一般锅炉房与水泵房单建。你这个与食堂一起,食堂很多场所是人员密集场所(学校),锅炉房不宜与他建造在一起
发表于 2015-8-24 14:31:44 | 显示全部楼层
如果建造在一起,火灾报警是少不了的

点评

锅炉房,允许贴食堂而建吗?  发表于 2015-8-24 14:56
     
发表于 2015-8-24 14:50:28 | 显示全部楼层
小颜19841022 发表于 2015-8-24 14:23
谢谢您耐心的回复,可能我没表达清楚,锅炉房是和食堂设在一起的,只是锅炉房是个独立的区域
小颜19841022 发表于 2015-8-24 14:23
谢谢您耐心的回复,可能我没表达清楚,炉房是和食堂设在一起的,只是锅炉房是个独立的区域


炉房是和食堂设在一起的,只是锅炉房是个独立的区域——
呵呵,危险了哦!

强制性条文!

严禁!!!.png

点评

这个4.1.3条太厉害了,  发表于 2015-8-25 09:36
回复 鲜花 1 鸡蛋 0

使用道具 举报

发表于 2015-8-24 15:05:53 | 显示全部楼层
尺短寸长 发表于 2015-8-24 14:50
锅炉房是和食堂设在一起的,只是锅炉房是个独立的区域——
呵呵,危险了哦!

学校食堂目前定义是人员密集场所,别的食堂我还未找到依据,不知尺总是否有资料。。。
     
发表于 2015-8-24 15:10:37 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2015-8-24 15:05
学校食堂目前定义是人员密集场所,别的食堂我还未找到依据,不知尺总是否有资料。。。


住建部标准定额司闪展腾挪,不正面回答在下的问题,俺怎么回答你的问题呢?

但无论如何,食堂(有锅炉房的食堂,不会小吧)不算作人员密集场所,难以想象。

有请 小颜19841022 说说该食堂的具体规模。
     
发表于 2015-8-24 16:06:23 | 显示全部楼层
现在多了很多设了可燃气体的还要求设置火灾的项目,不然审图通不过。以前一般单设可燃气体一般也能通过。
     
发表于 2015-8-24 16:08:45 | 显示全部楼层
沟通的话,审图拿火规说话,附录D一棍子打死多少人?
     
发表于 2015-8-25 09:34:20 | 显示全部楼层
除了有可燃气体探测器,还要加上感温探测器吧,50116-2013的5.2.5第5款