账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 5949|回复: 12

[求助] 请教个密集型母线进线的问题

[复制链接]
     
发表于 2015-8-21 11:33:28 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
如图所示,变压器总进线和柴油发电机进线,在MNS柜内做双切后出线至应急母线段.
现在柴油发电机进线用的密集型母线,现场施工单位说进不去..
大家帮忙分析下,是不是存在这种情况?
1.png
     
发表于 2015-8-21 11:36:29 | 显示全部楼层
这个是盘厂的事,无非母排立交;尺寸够就行。
发表于 2015-8-21 11:44:00 | 显示全部楼层
封闭母线进柜子,配置合适的转接箱就行
     
发表于 2015-8-21 14:02:05 | 显示全部楼层
柜顶做转接箱。。铜排直接连连,还是比较轻松的
     
 楼主| 发表于 2015-8-21 14:37:21 | 显示全部楼层
rainmen_73 发表于 2015-8-21 11:36
这个是盘厂的事,无非母排立交;尺寸够就行。

800宽的柜子..尺寸应该没问题啊..
     
 楼主| 发表于 2015-8-21 14:39:36 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2015-8-21 11:44
封闭母线进柜子,配置合适的转接箱就行

请教转接箱是否是那种?里面是不是有软连接?
发表于 2015-8-21 15:03:25 | 显示全部楼层
chipy 发表于 2015-8-21 14:39
请教转接箱是否是那种?里面是不是有软连接?

看看现场图片,母线进配电柜
QQ图片20150821150109.jpg
     
 楼主| 发表于 2015-8-21 15:11:49 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2015-8-21 15:03
看看现场图片,母线进配电柜

谢谢回复,有没有这个转接箱的内部做法?
发表于 2015-8-21 15:14:20 | 显示全部楼层
chipy 发表于 2015-8-21 14:39
请教转接箱是否是那种?里面是不是有软连接?

转接箱里有硬连接,软连接两种。硬连接对精度要求高,母线槽厂家要现场测量制作
     
 楼主| 发表于 2015-8-21 15:39:21 | 显示全部楼层
看到一种..看不出是软连接,还是硬连接
2.png
     
发表于 2015-8-21 17:06:44 | 显示全部楼层
chipy 发表于 2015-8-21 14:37
800宽的柜子..尺寸应该没问题啊..

按你的图纸和文字说明是两根母线槽(市电及自发电)接入同一柜子,市电如果不做横排水平侧接入,那800估计不行。
     
 楼主| 发表于 2015-8-21 17:11:02 | 显示全部楼层
rainmen_73 发表于 2015-8-21 17:06
按你的图纸和文字说明是两根母线槽(市电及自发电)接入同一柜子,市电如果不做横排水平侧接入,那800估 ...

不好意思,没画清楚..
一边是引自变压器 一边是柴油发电机..
变压器进线 应该是侧面进入的.
3.png
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则