账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 21735|回复: 33

[问题探讨] 电缆并联的问题

[复制链接]
     
发表于 2015-8-17 11:43:38 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
重点1、电缆并联主要依据哪些规范?----并联根数,载流量折算系数等表?
2、举例一工程:变配电房到分配电房距离100m,YJV22单独直埋,分配电房计算功率为500kw,问怎样电缆出线才能经济合理?  3x(Z-YJV22  3x240+2x120-FC(-0.8m)),妥否?设备无超100kw的
     
发表于 2015-8-17 12:46:29 | 显示全部楼层
240的电缆3拼接线施工很困难了,不好做,考虑单芯双拼试试
     
发表于 2015-8-17 13:23:15 | 显示全部楼层
低压配电设计规范有。
3拼240也常用的,做个进线柜

其他方案:
二级配电房你看看能不能取消,直接供电到具体配电箱。这样就是线多了、SPD多了
楼上说换3根单芯,转弯半径应该差不多。不能穿钢管、也不能钢带铠装。
发表于 2015-8-17 14:13:40 | 显示全部楼层
搞个3+1,到分配电室重复接地后,再3+2
     
发表于 2015-8-17 15:19:05 | 显示全部楼层
这里有个问题 如果用单芯电缆.电缆多了,穿管的时候,怎么穿合适?
发表于 2015-8-17 15:30:21 | 显示全部楼层
chipy 发表于 2015-8-17 15:19
这里有个问题 如果用单芯电缆.电缆多了,穿管的时候,怎么穿合适?

是呀,交流单芯电缆,不得单独穿钢管敷设
     
 楼主| 发表于 2015-8-17 16:02:17 | 显示全部楼层
不代表 发表于 2015-8-17 12:46
240的电缆3拼接线施工很困难了,不好做,考虑单芯双拼试试

单指接线工作困难吗?能否说说改为单芯电缆后接线比多芯电缆方便在哪里么?{:smile:}

点评

载流量大不少.  发表于 2015-8-17 16:08
弯曲半径  发表于 2015-8-17 16:06
     
 楼主| 发表于 2015-8-17 16:08:58 | 显示全部楼层
D800-1~8 发表于 2015-8-17 13:23
低压配电设计规范有。
3拼240也常用的,做个进线柜

1、低压配电设计规范有——第几条?3.2.4条?{:shy:}
2、二级配电室诸多因素,不能取消。
     
 楼主| 发表于 2015-8-17 16:10:19 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2015-8-17 14:13
搞个3+1,到分配电室重复接地后,再3+2

除了经济角度出发,还有其他因素么?
     
 楼主| 发表于 2015-8-17 16:12:20 | 显示全部楼层
chipy 发表于 2015-8-17 15:19
这里有个问题 如果用单芯电缆.电缆多了,穿管的时候,怎么穿合适?

就举例项目埋地直敷而言,可用水泥管不?
发表于 2015-8-17 16:13:30 | 显示全部楼层
山水2012 发表于 2015-8-17 16:10
除了经济角度出发,还有其他因素么?

电缆细一些,敷设也方便
     
 楼主| 发表于 2015-8-17 16:14:03 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2015-8-17 15:30
是呀,交流单芯电缆,不得单独穿钢管敷设

就举例项目埋地直敷而言,可用水泥管不?保护作用?
     
发表于 2015-8-17 16:15:19 | 显示全部楼层
既然设备无超100kw的,分几个柜子,各进各的,最好不要拼
发表于 2015-8-17 16:48:38 | 显示全部楼层
山水2012 发表于 2015-8-17 16:14
就举例项目埋地直敷而言,可用水泥管不?保护作用?

没有过道路,铠装直埋也行,过道路,穿管必须抗压(可以高强维纶水泥管、玻璃钢管、涂塑钢管)

点评

施工肯定没问题。问题是会违反穿xx管的规范么?  发表于 2015-8-17 17:24
     
发表于 2015-8-17 16:54:24 | 显示全部楼层
没有特大容量设备,为什么双拼,多放几个回路不就好了?
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则