第一次做地下车库,根据查表知室外散射照度为13000lx,按照规范要求计算入口处的照度为886lx,车道照度为50lx,计算过渡距离为约10m,感觉866lx太大,所以在这10m处设置了几排双管荧光灯,照度值大约为300lx。
周末逛了三个新楼盘的地下车库,分别是正午和晚上去的,发现这几个车库都没有设置过渡照明,两个的照度大约为30lx~40lx,另一个大约为10lx,走进去了一段感觉有点暗,很多角落都看不太清,果断撤离了。
总结:没有过渡照明,感觉人眼也能适应,入口处有来自户外的漫反射。
大家平时都是怎么做的呢? |
|