账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
楼主: 尺短寸长

[问题探讨] 王金元讲《建筑设计防火规范》电气部分

  [复制链接]
     
 楼主| 发表于 2015-8-12 14:22:08 | 显示全部楼层
(一类高层住宅设疏散照明、疏散指示,二类高层住宅设疏散照明,多层住宅不设应急照明)



提请王主编注意:
二类高层住宅,也会涉及灯光疏散指示!!!
     
 楼主| 发表于 2015-8-12 14:24:57 | 显示全部楼层
1对于疏散走道(住宅、办公楼没有定义为人员密集场所,其疏散走道),不应低于1.0lx ;



1、作为编制人员,你得给出人员密集场所的定量指标。
2、请问:办公楼内,就必定不存在人员密集场所吗?
     
发表于 2015-8-12 14:27:23 | 显示全部楼层
尺总,这个是重庆市的地方规范,关于电气火灾监控的。需要设置系统的就更多了…………
QQ图片20150812142206.jpg
     
 楼主| 发表于 2015-8-12 14:30:41 | 显示全部楼层
10.3.5公共建筑、建筑高度大于54m的住宅建筑、高层厂房(库房)和甲、乙、丙类单、多层厂房,应设置灯光疏散指示标志,并应符合下列规定:
1应设置在安全出口和人员密集的场所的疏散门的正上方;
2应设置在疏散走道及其转角处距地面高度1.0m以下的墙面或地面上。灯光疏散指示标志的间距不应大于20m;对于袋形走道,不应大于10m;在走道转角区,不应大于1.0m。

何谓“人员密集的场所”?
     
 楼主| 发表于 2015-8-12 14:50:30 | 显示全部楼层
yis359574718 发表于 2015-8-12 14:27
尺总,这个是重庆市的地方规范,关于电气火灾监控的。需要设置系统的就更多了…………


上有所好,下必甚焉。

但是,作为一位科技工作者——
应不应该具有一定的分析、判断能力并给出自己的真实意见?
应不应该坚守最基本的职业道德底线去据理力争?

点评

是要有底线。  发表于 2015-8-12 15:45

评分

参与人数 1E币 +10 收起 理由
秋石 + 10

查看全部评分

     
 楼主| 发表于 2015-8-12 15:10:09 | 显示全部楼层
王主编呕心沥血动足脑筋画出了这些闪闪亮的图纸——

06.png
07.png
08.png

对照这条——
9.png

专家意见:
独立建筑物的消防用电,得专线专供:你看王主编画的图,消防、非消防,一干二净,无一混供。
     
 楼主| 发表于 2015-8-12 15:19:20 | 显示全部楼层
是不是王主编画着画着,打了个瞌睡,忘了还有这茬——

10.png
     
 楼主| 发表于 2015-8-12 15:20:29 | 显示全部楼层
要不然,提神马“分配电室”,对吧?
     
 楼主| 发表于 2015-8-12 15:35:10 | 显示全部楼层
http://www.jzdq.net.cn/club/thread-30609-1-4.html

[规范条文] 王金元讲《建筑设计防火规范》电气部分

共欣赏,相与析。
     
发表于 2015-8-12 15:53:32 | 显示全部楼层
向尺总致敬,为什么我看的时候就没有发觉有卅子不对呢{:mad:}。看了尺总的提问,才发觉文本问题多多啊。
发表于 2015-8-16 02:22:04 | 显示全部楼层
尺短寸长 发表于 2015-8-12 14:08
10.1.9 按一、二级负荷供电的消防设备,其配电箱应独立设置;按三级负荷供电的消防设备,其配电箱宜(给小 ...

尺总,现在这个一二级消防负荷箱体必须分开吗?公共走道照明现在得做成两个箱子咯?
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则

关闭

热帖推荐上一条 /1 下一条

QQ|Archiver|手机版|小黑屋|《建筑电气》杂志官方论坛 ( 蜀ICP备06020337号-1  

GMT+8, 2025-6-28 10:09 , Processed in 0.084279 second(s), 27 queries .

Powered by Discuz! X3.5

© 2001-2025 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表