官方群1:184744497
官方群2:254188449
客服QQ:
稿件查询
1402167186
WMeng90 发表于 2015-8-3 16:41 他们之间的电缆1按断路器2的整定值选择?这样不对吧!
使用道具 举报
zhouke 发表于 2015-8-3 21:06 只有当1、2很近,不超过3m时,方可由2保护其上段电缆。
消防应急照明专题帖子汇总
hl891223 发表于 2015-8-3 17:16 你给我说下故障电流电流方向呗,我一直想不明白这个问题,到底哪儿去哪儿... 最好能画图示意一下,3Q
树欲静而风不止 发表于 2015-8-4 09:03 故障电流都是流向电源方向,这个还用画吗
hl891223 发表于 2015-8-4 10:08 你这永远就不能直接解答问题吗??? 不知道条条大路通罗马吗??到底哪一条通向罗马???? 流向电源 ...
树欲静而风不止 发表于 2015-8-4 10:11 就你这态度,是请教?无语,谢绝一切你的问题
zhumeng7225 发表于 2015-8-3 16:51 审图给我的解释是过载时,达到断路器2的整定电流,断路器2就跳闸了,电缆1可以按电路器2的整定值选择。貌 ...
hl891223 发表于 2015-8-4 10:22 1大于2时,1、2之间电缆故障,故障电流介于断路器1、2之间 电缆你按断路器2选择 你说会是什么情况??
zhumeng7225 发表于 2015-8-4 10:30 按断路器1的整定电流大于2的话,应该说断后路器1没有出现过负荷跳闸的可能性,因为在还没达到1的过负荷电 ...
hl891223 发表于 2015-8-4 10:35 说的就是短路,1、2之间短路时候,2断开,但是故障点还在,短路持续,你说会怎样??
zhumeng7225 发表于 2015-8-4 10:43 按我画的那张图,断路器1为变电室总低压柜的断路器,断路器2为单体配电室的总进线断路器,他们之间的电缆 ...
hl891223 发表于 2015-8-4 11:15 yangyang说的可能是变电室总断路器没断开前,线已经烧了 你不能确定1比2 大多少
zhumeng7225 发表于 2015-8-4 11:22 有道理,按现在的分析,在整定电流1大于2的情况下,1和2之间的电缆选择,短路电流按断路器1的选,过负荷 ...
本版积分规则 发表回复 回帖并转播 回帖后跳转到最后一页