[问题探讨] 不同位置断路器电流整定

[复制链接]
     
发表于 2015-8-3 18:25:52 | 显示全部楼层
WMeng90 发表于 2015-8-3 16:41
他们之间的电缆1按断路器2的整定值选择?这样不对吧!

这个是基于1大于2的前提上,1=2的时候按2选电缆没问题吧???
     
发表于 2015-8-3 21:06:11 | 显示全部楼层
只有当1、2很近,不超过3m时,方可由2保护其上段电缆。
回复 鲜花 1 鸡蛋 0

使用道具 举报

     
发表于 2015-8-3 21:53:56 | 显示全部楼层
zhouke 发表于 2015-8-3 21:06
只有当1、2很近,不超过3m时,方可由2保护其上段电缆。

只有当1、2很近,不超过3m时

在此前提下,断路器2仅对电缆1提供了过负荷保护,而不能实施短路保护。
发表于 2015-8-4 09:03:43 | 显示全部楼层
hl891223 发表于 2015-8-3 17:16
你给我说下故障电流电流方向呗,我一直想不明白这个问题,到底哪儿去哪儿...
最好能画图示意一下,3Q

故障电流都是流向电源方向,这个还用画吗
     
发表于 2015-8-4 10:08:21 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2015-8-4 09:03
故障电流都是流向电源方向,这个还用画吗

你这永远就不能直接解答问题吗???
不知道条条大路通罗马吗??到底哪一条通向罗马????
流向电源方向,从电源前还是电源后....流向电源....

发表于 2015-8-4 10:11:01 | 显示全部楼层
hl891223 发表于 2015-8-4 10:08
你这永远就不能直接解答问题吗???
不知道条条大路通罗马吗??到底哪一条通向罗马????
流向电源 ...

就你这态度,是请教?无语,谢绝一切你的问题
     
发表于 2015-8-4 10:15:47 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2015-8-4 10:11
就你这态度,是请教?无语,谢绝一切你的问题

知道我之前发帖子说不想通过不停发帖获得E币是说谁嘛???
你以为是说谁,看看你都发的什么问题,没一个时经过自己思考过的,就是不停发帖
貌似很高手一样
     
发表于 2015-8-4 10:22:03 | 显示全部楼层
zhumeng7225 发表于 2015-8-3 16:51
审图给我的解释是过载时,达到断路器2的整定电流,断路器2就跳闸了,电缆1可以按电路器2的整定值选择。貌 ...

1大于2时,1、2之间电缆故障,故障电流介于断路器1、2之间
电缆你按断路器2选择
你说会是什么情况??
 楼主| 发表于 2015-8-4 10:30:47 | 显示全部楼层
hl891223 发表于 2015-8-4 10:22
1大于2时,1、2之间电缆故障,故障电流介于断路器1、2之间
电缆你按断路器2选择
你说会是什么情况??

按断路器1的整定电流大于2的话,应该说断后路器1没有出现过负荷跳闸的可能性,因为在还没达到1的过负荷电流时就达到2的电流整定值了,现在2就跳闸了;单从过负荷跳闸的情况1,2之间的电缆按2的选也有道理,我是这样理解的;对于短路保护我不知道怎么分析,哪位高手能分析下!
     
发表于 2015-8-4 10:35:53 | 显示全部楼层
zhumeng7225 发表于 2015-8-4 10:30
按断路器1的整定电流大于2的话,应该说断后路器1没有出现过负荷跳闸的可能性,因为在还没达到1的过负荷电 ...

说的就是短路,1、2之间短路时候,2断开,但是故障点还在,短路持续,你说会怎样??
 楼主| 发表于 2015-8-4 10:43:06 | 显示全部楼层
hl891223 发表于 2015-8-4 10:35
说的就是短路,1、2之间短路时候,2断开,但是故障点还在,短路持续,你说会怎样??

按我画的那张图,断路器1为变电室总低压柜的断路器,断路器2为单体配电室的总进线断路器,他们之间的电缆为变电所到单体的电缆,当1和2之间的电缆短路,2是配电室低压总进线断路器是不动作,变电室总低压断路器1动作。
     
发表于 2015-8-4 11:15:12 | 显示全部楼层
zhumeng7225 发表于 2015-8-4 10:43
按我画的那张图,断路器1为变电室总低压柜的断路器,断路器2为单体配电室的总进线断路器,他们之间的电缆 ...

yangyang说的可能是变电室总断路器没断开前,线已经烧了
你不能确定1比2 大多少
 楼主| 发表于 2015-8-4 11:22:45 | 显示全部楼层
hl891223 发表于 2015-8-4 11:15
yangyang说的可能是变电室总断路器没断开前,线已经烧了
你不能确定1比2 大多少

有道理,按现在的分析,在整定电流1大于2的情况下,1和2之间的电缆选择,短路电流按断路器1的选,过负荷电流保护按断路器2的选;
关键还是有一个问题就是如果1和2可以选一样的断路器,整定一样的电流的话,是不是他们之间的电缆按谁选都一样了?!
     
发表于 2015-8-4 11:38:55 | 显示全部楼层
zhumeng7225 发表于 2015-8-4 11:22
有道理,按现在的分析,在整定电流1大于2的情况下,1和2之间的电缆选择,短路电流按断路器1的选,过负荷 ...

后面3、4可以这样说,1、2这两个位置比较特别
短路我不懂
好像越靠近电源故障电流越大
想的极端一点,你的断路器2是16,电缆1按断路器2选择是2.5的线,但是1是变压器出线,在1附近短路的话,短路故障电流应该轻松就把2.5的线烧了
     
发表于 2015-8-4 15:33:41 | 显示全部楼层
晕了醉了。同级断路器可以相同,考虑距离带来的影响,电缆选在比断路器整定电流大一级。理论上是否选择性跳闸保护,应该和线缆有卵毛关系。负荷、断路器、线缆