有一路备用电源引自隔壁车间的双电源箱,给厂区的一个办公楼备用电源使用,因为办公楼里很多消防和非消防设备,车间和车间又离得比较远,且车间内的变压器是从同一路高压进线的,于是从隔壁车间柴油发电机房引来一路电缆做备用电源总柜子,然后备用电源总柜既有消防备用回路也有非消防备用回路。
下面是问题
1:备用电源总柜一般要设置分励脱扣附件切非么。
2:新建规要求电缆井内消防用矿物绝缘电缆,那我这个备用电源进线是否算是应该用矿物绝缘电缆呢。
3:我现在消防用电源就是给消防控制室,排烟风机的动力箱进出线,应急照明箱进线都是矿物绝缘电缆,因为地方有限电缆井实在分不开没办法,现在问题是应急照明如果沿配电室墙壁埋管暗敷引出是否也用矿物绝缘电缆呢? |
|