账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 13155|回复: 25

[问题探讨] 《火规》第四章两只独立的火灾探测器

[复制链接]
     
发表于 2015-7-22 15:08:13 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
《火规》第四章多次提到两只独立的火灾探测器,独立作何理解?
     
发表于 2015-7-22 15:20:02 | 显示全部楼层
个人理解,两个地址单元就算独立.
     
 楼主| 发表于 2015-7-22 15:38:11 | 显示全部楼层
chipy 发表于 2015-7-22 15:20
个人理解,两个地址单元就算独立.

恩,谢谢!!现在基本没有多个探测器共用一个地址了吧!
     
发表于 2015-7-22 15:39:50 | 显示全部楼层
WMeng90 发表于 2015-7-22 15:38
恩,谢谢!!现在基本没有多个探测器共用一个地址了吧!

规范上面没有禁止..
     
 楼主| 发表于 2015-7-22 15:54:11 | 显示全部楼层
chipy 发表于 2015-7-22 15:39
规范上面没有禁止..

《火规》图示里有说,“系统中不允许出现一个地址带多个设备的情况”。
发表于 2015-7-22 16:02:59 | 显示全部楼层
WMeng90 发表于 2015-7-22 15:54
《火规》图示里有说,“系统中不允许出现一个地址带多个设备的情况”。

火规图示那一页,麻烦提供。。。。
     
 楼主| 发表于 2015-7-22 16:08:56 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2015-7-22 16:02
火规图示那一页,麻烦提供。。。。

好的,我截一下图。可能是我理解的不正确,请您帮忙分析一下!

03

03
发表于 2015-7-22 16:25:33 | 显示全部楼层
WMeng90 发表于 2015-7-22 16:08
好的,我截一下图。可能是我理解的不正确,请您帮忙分析一下!

理解上应该是一个地址不应带两个设备,如防火门和卷帘门。
     
 楼主| 发表于 2015-7-22 16:27:59 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2015-7-22 16:25
理解上应该是一个地址不应带两个设备,如防火门和卷帘门。

是不是探测器不包含在内的啊
发表于 2015-7-22 16:39:53 | 显示全部楼层
WMeng90 发表于 2015-7-22 16:27
是不是探测器不包含在内的啊

探测器规范没有提,但有个实施指南提出不行
     
 楼主| 发表于 2015-7-22 16:45:57 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2015-7-22 16:39
探测器规范没有提,但有个实施指南提出不行

是的,指南有说的!如果不这样做算是违反规范吗

04

04
     
发表于 2015-7-23 14:08:07 | 显示全部楼层
暗中已经禁止非编码了。。。

这叫【不成文规定】!
发表于 2015-7-23 14:14:30 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
     
发表于 2015-7-23 14:19:16 | 显示全部楼层
点型火灾探测器的问题是解决了,但丁大人似乎忘记了还有下面这两种探测器:
吸气式感烟(空气采样烟雾报警)、线型光束感烟(红外光束)火灾探测器,如何“与逻辑”呢?{:dizzy:}
     
发表于 2015-7-23 14:52:43 | 显示全部楼层
治学以诚 发表于 2015-7-23 14:14
指南也是乱说的。
一条总线,如果必须从A防火分区跨越过去,到B防火分区,连接该防火分区内的探测器...等 ...

先撇开有权就任性的丁大人瞎胡闹搞出来的“总线穿越防火分区时,应在穿越处设置总线短路隔离器”这个“强条”不说,老诚说说看为啥是:

一条总线,如果必须从A防火分区跨越过去,到B防火分区,连接该防火分区内的探测器...等节点,
那么这条总线在跨越处,应设几个隔离?
答:8只隔离,即一条总线,一旦跨防火分区,就要一分为8个支线。

为啥是“8只隔离……8个支线”?
有何玄机?
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则