账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 2376|回复: 5

[求助] 高手急救

[复制链接]
发表于 2015-7-20 09:54:22 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
四个单元的10层住宅,中间有伸缩缝,配电室设一个,还是2个?
发表于 2015-7-20 10:21:54 | 显示全部楼层
配电电缆到各单元走室外直埋,和你这伸缩缝就没有关系
     
发表于 2015-7-20 17:03:52 | 显示全部楼层
能1个就1个
     
发表于 2015-7-20 22:26:42 | 显示全部楼层
若有地下室,引至其他单元的配电回路可采用电缆在桥架上敷设,过变形缝不存在问题。无地下室采用导线穿管暗敷过变形缝也无问题。
发表于 2015-7-21 09:43:29 | 显示全部楼层
都不是事,你想咋弄就咋弄。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则