账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
楼主: xiaogao

[问题探讨] 住宅小区高压供电方案:30万平米二路高压进线带商业和住宅

[复制链接]
发表于 2015-7-17 09:36:00 | 显示全部楼层
neulgg 发表于 2015-7-17 09:30
明白,不过我们这边通常在开闭所和专变变电所之间加了一级10kV中心配电室,具体不知道为啥

按照供规4.0.6规定,高压级数不超过2级,加一中心配电室就超标
     
发表于 2015-7-17 11:13:25 | 显示全部楼层
开闭所实际就是一个把高压一回路分成多回路的地方,就象低压的配电总箱。可以用放射式或环网方式配电到各个变配电房。习惯上开闭所会与其中一个变配房建在一起,当然也可以独立设置,这看实际情况和当地供电部门要求。
     
发表于 2015-7-17 16:27:05 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2015-7-17 09:25
我的意思就是,一个大型小区,就设一个开闭所和一些公变变电所、一两个专变变电所就OK了,不搞中心配电室

我们都不设公配,自己上箱变
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则

关闭

热帖推荐上一条 /1 下一条

QQ|Archiver|手机版|小黑屋|《建筑电气》杂志官方论坛 ( 蜀ICP备06020337号-1  

GMT+8, 2025-5-29 12:42 , Processed in 0.073320 second(s), 23 queries .

Powered by Discuz! X3.5

© 2001-2025 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表