账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 3701|回复: 3

[求助] 雷电是不是只在外围柱子走?

[复制链接]
     
发表于 2015-7-13 20:54:52 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
本帖最后由 xuxizhong 于 2015-7-13 21:28 编辑

4.3.3专设引下线不应少于2根,并应沿建筑物四周和内庭院四周均匀对称布置,其间距沿周长计算不应大18m。

雷电是不是只在外围走吗?趋肤效应?法拉第笼?

     
发表于 2015-7-13 23:02:00 来自手机 | 显示全部楼层
有条文说,利用所有柱内钢筋做引下线时……,那么此条个人认为专设引下线主要针对防雷改造,外围明敷易施工,新建的一般来说都利用柱内钢筋了
发表于 2015-7-14 09:27:15 | 显示全部楼层
一般而言,建筑物四周(特别是建筑物四角处)的引下线,泄散雷电流的能力最强,而中间部位泄散能力较弱,这可用集肤效应来解释。为此,规范要求在建筑物的四周肯定要布设防雷引下线,但对于中间部位设置引下线未作禁止。事实上,只要钢筋混凝土柱子或钢柱(不管它处于建筑物外围,还是处于中间位置)通至建筑物屋顶,它们就已自然而然地充当了雷电流的流经通道,即天然地充当了防雷引下线的功能,这一点不以任何人的意志力转移
回复 鲜花 1 鸡蛋 0

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则