看看这条强制性条文,感觉如何?


最近施工监理提出要设计院修改设计的一个“强条”规定,令人好不郁闷!{:huffy:}

GB 50172-2012《电气装置安装工程蓄电池施工及验收规范》



73.png

72.png
     
 楼主| 发表于 2015-7-13 15:41:21 | 显示全部楼层
但凡蓄电池室,就必须防爆?

但凡防爆配管,就必须暗敷?

昏倒!
     
发表于 2015-7-13 15:58:50 | 显示全部楼层
这条规范莫名其妙!
编规范的专家们拍脑袋拍的有点狠,把自己也拍晕了吧?!

就算蓄电池室是爆炸危险性环境,室内不得装设开关为哪般?
     
发表于 2015-7-13 16:12:23 | 显示全部楼层
防爆配管暗敷,,没必要把.
现在蓄电池房间有必要防爆么?
发表于 2015-7-13 16:12:49 | 显示全部楼层
建规中,可燃材料仓库同样不让安装开关

点评

设计院只要遵循国家法律、现行规范就行,规避设计院及设计人员风险,至于规范是否合理不要纠结这个问题  发表于 2015-7-15 11:28
外地、上海的大型丙类物流仓库,莫说开关,低压开关柜都直接搁里面了。  发表于 2015-7-13 17:17
     
 楼主| 发表于 2015-7-13 16:42:31 | 显示全部楼层
chipy 发表于 2015-7-13 16:12
防爆配管暗敷,,没必要把.
现在蓄电池房间有必要防爆么?

传统普通的铅酸蓄电池室,充电或放电过程中会析出相当数量的氢气,应该做防爆设计。

点评

赞成  发表于 2015-7-15 11:32
回复 鲜花 1 鸡蛋 0

使用道具 举报

     
发表于 2015-7-13 22:13:46 | 显示全部楼层
防爆场所采用明管更合理。
     
发表于 2015-7-14 00:27:25 | 显示全部楼层
防爆灯具应采用热镀锌钢管明敷。
     
 楼主| 发表于 2015-7-14 07:49:20 | 显示全部楼层
电力方面的专家不一定是防爆方面的专家,编防爆方面的规定,不能自以为是,请教请教人家防爆专家还是应该的吧?

不仅不去请教,还整出这条不伦不类的强条出来,你让我们电气从业人员何去何从?

老诚版主,咋办?{:cry:}
     
 楼主| 发表于 2015-7-14 07:59:10 | 显示全部楼层
中国不少的《XXXX施工及验收规范》,将原本由设计决定的事大包大揽,也是一大特色。{:sweat:}
     
发表于 2015-7-14 09:28:25 | 显示全部楼层
柴油发电机房内的储油间还要求明敷呢。
     
发表于 2015-7-14 09:37:23 | 显示全部楼层
这个不能一棒子打死,见蓄电池间就按照防爆去做,首先要确定是不是这个房间是不是防爆场所,如果是就要按照防爆场所进行设计,如果不是就可以按照普通场所设计.
50058-1.jpg
50058-2.jpg
     
 楼主| 发表于 2015-7-14 09:38:17 | 显示全部楼层
ontime 发表于 2015-7-14 09:28
柴油发电机房内的储油间还要求明敷呢。

这又是哪本规范的规定?
     
发表于 2015-7-14 10:16:36 | 显示全部楼层
尺短寸长 发表于 2015-7-13 16:42
传统普通的铅酸蓄电池室,充电或放电过程中会析出相当数量的氢气,应该做防爆设计。

现在很多都是 封闭式免维护蓄电池,这种还有必要防爆设计?
     
发表于 2015-7-14 10:19:23 | 显示全部楼层
尺短寸长 发表于 2015-7-14 09:38
这又是哪本规范的规定?

GB50058-92第4.3.8条:有关“如何理解柴油发电机房储油间照明管线不宜暗敷”问题:   掌握原则:(1)根据规范GB50058-92第4.1.2条和《民规》第6.1.3.11条规定,柴油发电机房的储油间为21区火灾危险环境。  (2)根据GB50058-92第4.3.4条规定21区火灾危险环境应采用具有IP2X防护结构的灯具,配电装置和接线盒应具有IP5X防护结构;采用明管敷设安装才能实现管线与灯具灯头盒、接线盒之间连接的防护要求。

引用审查原则,故一直以来储油间均如此设计,请尺总指教。