树欲静而风不止 发表于 2015-7-9 14:51 建规中:防火卷帘是属于联动控制范围的。可只在两侧设置探测器,信号连接到卷帘控制箱
树欲静而风不止 发表于 2015-7-9 14:55 可以看看这个回复意见。。。。
madact 发表于 2015-7-9 15:34 GB50016-2014 8.4.1.13 下列场所和部位应设火灾自动报警系统: 设置机械排烟、防烟系统、xxxxxxxxx ...
yis359574718 发表于 2015-7-9 15:38 我也在条文解释中看见了这条,但是有个疑点哈,规范条文8.4.1.13最后几个字“场所或部位”,这个就纠结了 ...
消防应急照明专题帖子汇总
树欲静而风不止 发表于 2015-7-9 15:47 以王金元的回复:这个是明确了场所的地方
树欲静而风不止 发表于 2015-7-9 15:51 试想:如果只在防火卷帘旁设置,要他在火灾时起到防火分隔的作用,很难。得多大的烟,还得聚集在卷帘周围
yis359574718 发表于 2015-7-9 15:53 好吧,那就设置吧!在问下哈,条文里面还有个常开防火门,这个是明确了的场所还是部位呢
树欲静而风不止 发表于 2015-7-9 15:55 应该和卷帘同样,联动,设消防控制室