账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
楼主: taiyuntao

[问题探讨] 昨天在讲课时关于消防广播的设置孙总有如此说法

[复制链接]
     
发表于 2015-7-10 09:54:01 | 显示全部楼层
yis359574718 发表于 2015-7-8 16:34
不说火规的图集了,规范条文上,明明没有说电源也要进隔离器,但是图集还是画出来了,我还被审图依据图集 ...

现在一堆人照着图集画啊,很无语,变成只在总线加隔离的画法是错的了,尽信书不如无书。
     
发表于 2015-7-10 09:54:22 | 显示全部楼层
能说下是在哪里的关于什么的讲课吗?
     
发表于 2015-7-10 09:55:46 | 显示全部楼层
ontime 发表于 2015-7-10 09:54
现在一堆人照着图集画啊,很无语,变成只在总线加隔离的画法是错的了,尽信书不如无书。

唉,是啊!那标准院出图集的时候也不仔细核对下,误导了一堆审图的
     
发表于 2015-7-10 10:00:02 | 显示全部楼层
楼上已发送了哟,注意查收哈
     
发表于 2015-7-10 10:00:39 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2015-7-9 09:05
有一天,设计人员问我,隔离把电源也隔离吗,我说现在暂时不用,产品都没出来,结果被图审提了,心里真过意 ...

我们这隔不隔离电源都不会提,
     
发表于 2015-7-10 10:02:53 | 显示全部楼层
fitman 发表于 2015-7-10 09:42
别说宜,就算全按规范做,因设计不合理而造成事故的,也要负责任的。听说建规宣讲时举的一个例子(结构) ...

不是吧,这么黑?是不是让设计背的黑锅哟
     
发表于 2015-7-10 10:21:15 | 显示全部楼层
yis359574718 发表于 2015-7-10 09:55
唉,是啊!那标准院出图集的时候也不仔细核对下,误导了一堆审图的

按此画法,是不是应报警总线设一个隔离器,电源线上设一个隔离器,这画法也还是错的啊。 QQ图片20150710101923.png


     
 楼主| 发表于 2015-7-10 10:22:19 | 显示全部楼层
ontime 发表于 2015-7-10 09:54
现在一堆人照着图集画啊,很无语,变成只在总线加隔离的画法是错的了,尽信书不如无书。

说的好,图集可以参考,但还是要有自己的判断
     
发表于 2015-7-10 10:27:53 | 显示全部楼层
ontime 发表于 2015-7-10 10:21
按此画法,是不是应报警总线设一个隔离器,电源线上设一个隔离器,这画法也还是错的啊。

这画法哪里不错?规范上哪里要求了电源总线要进隔离器的!!!麻烦说一下
     
发表于 2015-7-10 10:32:54 | 显示全部楼层
其实定范围24V电源线加个短路保护也是很合理的.但审图不能提违规,可提意见。
另外我有个疑问。隔离器的保护设定还是以电流大少为依据吧?那图集上那种环形接线方案的如何保证动作的选择性?
     
发表于 2015-7-10 10:32:55 | 显示全部楼层
yis359574718 发表于 2015-7-10 10:27
这画法哪里不错?规范上哪里要求了电源总线要进隔离器的!!!麻烦说一下

条文没说明清楚系统总线!报警总线,电源总线,问了当地同行基本都按图集画。
     
发表于 2015-7-10 10:59:50 | 显示全部楼层
GB50116-2013对于一类高层住宅应急广播如何设计是前后矛盾的。
(1)每三层设置
依据GB50116-2013第7.6条和图示第65页,火灾警报器和消防广播可以每三层设置。但是,此做法违反GB50116-2013第7.2.1条第1款。
(2)每层设置
依据第7.2.1条第1款,“系统在公共部位的设计应符合本规范第3~6章的规定”,所以要按照第6.6条必须每层设置。那么,7.6.2条是干什么用的?
     
发表于 2015-7-10 11:08:59 | 显示全部楼层
如果依据《火灾自动报警系统设计规范》图示第65页提示1,仅100m以上的住宅建筑设置消防广播,很容易被审图判违反GB50116-2013强条4.8.7。
     
发表于 2015-7-10 11:23:24 | 显示全部楼层
二点半太阳 发表于 2015-7-10 11:08
如果依据《火灾自动报警系统设计规范》图示第65页提示1,仅100m以上的住宅建筑设置消防广播,很容易被审图判 ...

同感。

若不超过100m的住宅建筑,FAS划为A类,不设消防应急广播,以新《火规》量刑:必死无疑。




     
发表于 2015-7-10 11:39:48 | 显示全部楼层
这样下去严重打折规范的权威性,希望专家不要信口开河了,有争论的就要论证后再统一发布吧
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则

关闭

热帖推荐上一条 /1 下一条

QQ|Archiver|手机版|小黑屋|《建筑电气》杂志官方论坛 ( 蜀ICP备06020337号-1  

GMT+8, 2025-6-28 05:18 , Processed in 0.088502 second(s), 26 queries .

Powered by Discuz! X3.5

© 2001-2025 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表