[求助] 一类高层建筑的楼梯间设置楼层显示标志灯

[复制链接]
发表于 2015-7-9 11:34:03 | 显示全部楼层
零度左耳 发表于 2015-7-9 11:18
我的意思不是要代替疏散指示,只是想知道这个层显灯,设不设的规范依据在哪。

没有规范要求设置,就是可以不设置
     
发表于 2015-7-9 14:00:54 | 显示全部楼层

对不起,我记错了。

民规13.8.5条楼梯间休息平台处的灯标明为疏散指示灯。我认为此处不需要设置带箭头的指示灯,此灯应为楼层指示。
发表于 2015-7-9 14:18:49 | 显示全部楼层
zhouke 发表于 2015-7-9 14:00
对不起,我记错了。

民规13.8.5条楼梯间休息平台处的灯标明为疏散指示灯。我认为此处不需要设置带箭头 ...


file:///C:/Users/cqy/Desktop
看看图审回复的这个意见
QQ图片20150709141707.png
回复 鲜花 1 鸡蛋 0

使用道具 举报

     
发表于 2015-7-9 14:52:00 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2015-7-9 14:18
看看图审回复的这个意见

这个问题问的本身就有问题。层号灯只是指示楼层的作用,充其量就是个指示灯,不是应急灯(应急照明灯),解析(2)的回答意思是层号灯在满足这几个条件的情况下可以充当应急灯(应急照明灯),可以吗?如果停电了楼梯间就1个层号灯来充当应急照明灯?
回复 鲜花 0 鸡蛋 1

使用道具 举报

发表于 2015-7-9 17:36:13 | 显示全部楼层
相近的说法参考GB50116-98中5.2.2条。
发表于 2015-7-10 09:25:14 | 显示全部楼层
没有规范规定要设置层号灯,即使设置了,其不能代替疏散指示灯
     
 楼主| 发表于 2015-7-10 10:38:59 | 显示全部楼层
民规实施指南的77页有这个图 {:biggrin:}
QQ图片20150710103929.jpg
     
 楼主| 发表于 2015-7-10 10:40:10 | 显示全部楼层
零度左耳 发表于 2015-7-10 10:38
民规实施指南的77页有这个图

这里有层号灯
     
发表于 2015-7-10 11:07:53 | 显示全部楼层
1、规范没有指出必须要设层号灯。
2、层号灯能不能算做指示标志目前没明确说法。
3、楼梯间只设置层号灯能不能通过验收恐怕每个地方的消防支队认识不一样,我们当地楼梯间应急照明灯+层号灯或应急照明灯+疏散方向指示灯均可以。
     
发表于 2020-6-8 16:54:13 | 显示全部楼层
带电的楼层显示灯,晚上更容易看到,和荧致发光的楼层标识一样的功能,不能代替疏散出口标志灯。
     
发表于 2020-6-8 17:27:37 | 显示全部楼层
基本功能不同,不能替代。可以二合一,疏散指示灯面板上标注楼层数字,需要灯具厂家定做