账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 10341|回复: 17

[规范条文] 如何理解:室外分支线路应装设剩余电流动作保护器?

[复制链接]
     
发表于 2015-7-3 08:58:25 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
民规10.9建筑照明景观10.3.4条:室外分支线路应装设剩余电流动作保护器。这条的意思是在每个景观灯的灯杆门孔处装设剩余电流动作保护器吗?还是在配电箱配出回路处设剩余电流动作保护器?
     
 楼主| 发表于 2015-7-3 09:07:17 | 显示全部楼层
如果是在每个景观灯的灯杆门孔处装设剩余电流动作保护器,是30mA2P的吗?在此情况下,对TN-S系统,在配电箱配出回路处还用设剩余电流动作保护器不?(100mA或300mA/4P)
发表于 2015-7-3 09:29:21 | 显示全部楼层
首先得明确你采取的系统:TN-S系统宜采取剩余电流保护,TT系统应采取剩余电流保护
发表于 2015-7-3 09:30:28 | 显示全部楼层
其次,民规的这个“室外分支”概念不清
     
 楼主| 发表于 2015-7-3 09:31:28 | 显示全部楼层
首先得明确你采取的系统:TN-S系统宜采取剩余电流保护,TT系统应采取剩余电流保护

是TN-S系统
发表于 2015-7-3 09:37:30 | 显示全部楼层
室外单灯装设30mA的,配电箱还需装设剩余电流保护,因为其单灯无法保护线路。注意保护的极差配合,除电流外,时间差得0.2S
发表于 2015-7-3 09:45:41 | 显示全部楼层
本帖最后由 树欲静而风不止 于 2015-7-3 09:47 编辑

不过你如果出线开关上装设剩余电流保护,单灯可以不装(没有规定室外路灯的直接接触保护)
发表于 2015-7-3 09:51:18 | 显示全部楼层
890214 发表于 2015-7-3 09:31
首先得明确你采取的系统:TN-S系统宜采取剩余电流保护,TT系统应采取剩余电流保护

是TN-S系统

按照JGJT163的要求,TN-S是宜装,TT必须
发表于 2015-7-3 09:53:35 | 显示全部楼层
但对于超过20米宜采用TT系统,这个一直有争论
     
发表于 2015-7-3 12:56:36 | 显示全部楼层
分支处是否设置保护开关,看GB50054
     
发表于 2015-7-3 13:04:51 | 显示全部楼层
目前 ,通用做法是———路灯总箱出线开关不带漏保,路灯灯杆设检修门,杆筒内装一个30mA漏保开关。


但是很多室外景观照明(围墙顶圆灯、树下投光灯)与路灯不同,没有灯杆、或没地方装漏保开关。要么搞36V低压、要么配电箱设漏保,仔细算漏电流。
发表于 2015-7-3 15:40:14 | 显示全部楼层
目前 ,通用做法是———路灯总箱出线开关不带漏保,路灯灯杆设检修门,杆筒内装一个30mA漏保开关

开关前的接线端子、线路都没有剩余电流保护了
     
发表于 2015-7-3 15:43:40 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2015-7-3 15:40
开关前的接线端子、线路都没有剩余电流保护了

对呀。
同问。
     
 楼主| 发表于 2015-7-3 20:20:37 | 显示全部楼层
开关前的接线端子、线路都没有剩余电流保护了

对呀。
同问
祝李总早日康复 ,对这个问题,李总给个意见呗。
     
发表于 2015-7-3 20:33:17 | 显示全部楼层
890214 发表于 2015-7-3 20:20
开关前的接线端子、线路都没有剩余电流保护了

对呀。

做TT系统,不设RCD,怎么允许呢?谁敢?

PS
消防水泵、排烟风机等消防用电设备除外。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则