账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 8432|回复: 20

[问题探讨] 这种火灾报警怎么设

[复制链接]
发表于 2015-6-30 11:38:29 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
小区里几栋11层小高层,几栋一类高层。11层小高层没有消防联动,公共区域设置了烟感。问:我这一栋11层小高层算区域报警系统,还是集中系统?
     
发表于 2015-6-30 11:47:16 | 显示全部楼层
11层小高层的信号直接引向消防控制中心就算集中系统,小高层有区域主机吗?
     
发表于 2015-6-30 13:28:13 | 显示全部楼层
小高层直接接入消控室啊,不需要区域主机的
     
发表于 2015-6-30 13:28:47 | 显示全部楼层
本帖最后由 D800-1~8 于 2015-6-30 13:56 编辑

这个问题一直很烦人
【系统】是面对【保护对象】的,
虽然无名词解释,但从98版、14版78页、93页条文说明可见————【保护对象】概念范围是一个建筑,不是一个建筑群。


但在3.2.1条语境里,又似乎有着【建筑群】的意思。

自己领悟吧。。。
 楼主| 发表于 2015-6-30 14:20:29 | 显示全部楼层
关键是牵扯到要不要设置应急广播呀,所以还真得明确,还得大家讨论下
     
发表于 2015-6-30 14:44:46 | 显示全部楼层
高层住宅附带的两层商业网点要不要设应急广播
 楼主| 发表于 2015-6-30 14:47:14 | 显示全部楼层
taiyuntao 发表于 2015-6-30 14:44
高层住宅附带的两层商业网点要不要设应急广播

就是看是集中系统还是区域系统
     
发表于 2015-6-30 17:52:16 | 显示全部楼层
查查建规,看看需要设置火灾自动报警系统不。你这个11层小高层应该不用
 楼主| 发表于 2015-7-1 08:56:04 | 显示全部楼层
dzkxian 发表于 2015-6-30 17:52
查查建规,看看需要设置火灾自动报警系统不。你这个11层小高层应该不用

11层住宅公共区域宜设置
 楼主| 发表于 2015-7-1 08:57:15 | 显示全部楼层
如果算是集中系统,我这11层的住宅公共区域就得上消防广播
     
发表于 2015-7-1 09:04:18 | 显示全部楼层
可以按《火规》3.3.1-1化为一个报警区域,设置区域显示器。
发表于 2015-7-1 17:47:32 | 显示全部楼层
顶一下,问题很好,希望大家一起辨明以解决
     
发表于 2015-7-2 09:38:31 | 显示全部楼层
tangz0 发表于 2015-7-1 09:04
可以按《火规》3.3.1-1化为一个报警区域,设置区域显示器。

设置区域显示器并不能规避集中报警系统设置消防广播的要求,实质上信号还是集中引到了消防控制室的报警主机
发表于 2015-7-2 11:01:27 | 显示全部楼层
11层小高层算区域报警系统。
     
发表于 2015-7-2 11:25:48 | 显示全部楼层
8.4.2 建筑高度大于100m的住宅建筑,应设置火灾自动报警系统。
  建筑高度大于54m、但不大于100m的住宅建筑,其公共部位应设置火灾自动报警系统,套内宜设置火灾探测器。
  建筑高度不大于54m的高层住宅建筑,其公共部位宜设置火灾自动报警系统。当设置需联动控制的消防设施时,公共部位应设置火灾自动报警系统。
高层住宅建筑的公共部位应设置具有语音功能的火灾声警报装置或应急广播.


                               
登录/注册后可看大图


1、按建规这条最后一句话的意思,可以设置声光报警器,不设置应急广播!

2、但是王金元王总宣贯的时候 明确说:这条不是或的关系(文中写错了{:mad:}),要按新火规实施!
3、那就是如果整个小区做了集中报警系统,而你这个11层小高层 应该要设置区域报警控制器吧,还是属于集中报警系统,不是单独的区域报警系统。
4、所示还是我觉得按火规:4.8.7条,还是要做的吧。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则