账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 3699|回复: 3

[求助] 多个塔楼共地下室,不是裙房,防雷级别如何确定?

[复制链接]
     
发表于 2015-6-25 19:38:09 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
计算年雷击次数是按单独算,还是多个算?
     
发表于 2015-6-26 13:19:09 | 显示全部楼层
防雷规范附录有的

多个楼体距离较近时候,如何考虑邻近效应,我记得有
发表于 2015-6-26 14:41:44 | 显示全部楼层
还是要按单个算,记得算完后确定防雷级别就要参看雷规4.5.1了
     
 楼主| 发表于 2015-6-29 14:12:19 来自手机 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2015-6-26 14:41
还是要按单个算,记得算完后确定防雷级别就要参看雷规4.5.1了

明白人,谢谢。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则