账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 7092|回复: 5

[求助] 柴油场所是乙类还是丙类?

[复制链接]
     
发表于 2015-6-24 17:58:57 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
1.png    2.png

3.png


闪点43~87,小于60是乙,不小于是丙。

储油间灯具大家都用防爆灯具了吧。
发表于 2015-6-25 14:51:44 | 显示全部楼层
发电机房及储油间都为丙类
发表于 2015-6-25 14:53:23 | 显示全部楼层
储油间灯具我们这边用防爆的,听说过分析说普通也行,但不想试。防爆灯具又不贵几个钱

点评

用IP4X灯具、开关即可。  发表于 2015-6-25 15:29
     
发表于 2015-6-26 13:21:05 | 显示全部楼层
GB 50229划到丙类
     
发表于 2015-6-26 13:22:46 | 显示全部楼层
火灾危险场所。

散发可燃气体,且带有爆炸危险。要考虑防爆。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则