[规范条文] 王金元老师建规学习会一疑问

[复制链接]
     
发表于 2015-6-12 09:37:15 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
王金元老师在会上我记得他谈到8.4.3“建筑内可能散发可燃气体、可燃蒸汽的场所应设置可燃气体报警装置”。王总特意提到柴油机房的储油间;以往的设计储油间仅设置了感烟探头,并未设置可燃其他报警装置;本想一问又没来得及,请问各位同仁如何看待并执行。
发表于 2015-6-12 10:51:45 | 显示全部楼层
我感觉装了用处不大,柴油不是汽油,本身不易挥发,挥发了也比空气重
     
发表于 2015-6-12 17:02:11 | 显示全部楼层
王总的话表明,建筑设计院和化工设计院需要相互学习。
发表于 2015-6-15 15:54:02 | 显示全部楼层
在福建这边他提了要设可燃气体报警呀~·问了审查师又说不用,不知道听谁的~
     
发表于 2015-6-17 08:26:08 | 显示全部楼层
本帖最后由 azbe 于 2015-6-17 08:36 编辑

现在的专家太没操守了,想到哪说到哪,也不管后果。
     
发表于 2015-6-17 08:31:41 | 显示全部楼层
哎 这块我也听见了 同问
     
 楼主| 发表于 2015-6-18 16:35:23 | 显示全部楼层
自己帮顶,王总成都会后的答疑还没发出来阿
发表于 2015-6-18 16:52:32 | 显示全部楼层
echo9734 发表于 2015-6-18 16:35
自己帮顶,王总成都会后的答疑还没发出来阿

不能太迷信专家。没问问王总装了这个探测器有啥用?