账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 4628|回复: 14

[求助] 省部级文件的法律效力

[复制链接]
     
发表于 2015-6-10 20:29:06 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
现行设计规范与省部级文件谁的法律效力大,两者矛盾时以谁为准?
     
发表于 2015-6-10 20:35:39 | 显示全部楼层
有领导说:
以后出的为准。

实际情况,后出的,常犯错。

也有领导表态:
哪个规定严格,就以哪个为准。

实际情况,那个严格规定,却往往是无厘头的规定。

现实,就是这样喜欢捉弄人。

点评

说得好!  发表于 2015-6-11 15:47
     
 楼主| 发表于 2015-6-10 21:08:08 | 显示全部楼层
如此说来,我等草民如何执行?
电缆设计规范中规定电缆不得与热力管线在同一封闭沟道内敷设,且为强条。而某地一部级单位发文,要求电力电缆与热力管道敷设在同一综合管沟内。这种情况下,设计人员如何执行,请高手指点。

点评

分仓。  发表于 2015-6-11 13:43
     
发表于 2015-6-10 22:24:53 | 显示全部楼层
省部级文件不是更应该实施么,国标那是最低标准啊
     
发表于 2015-6-10 22:33:37 | 显示全部楼层
中国技术特色阿..
发表于 2015-6-11 08:31:53 | 显示全部楼层
zhouke 发表于 2015-6-10 21:08
如此说来,我等草民如何执行?
电缆设计规范中规定电缆不得与热力管线在同一封闭沟道内敷设,且为强条。而 ...

这是绝对禁止的,顶回那个啥发文
发表于 2015-6-11 08:37:13 | 显示全部楼层
zhouke 发表于 2015-6-10 21:08
如此说来,我等草民如何执行?
电缆设计规范中规定电缆不得与热力管线在同一封闭沟道内敷设,且为强条。而 ...

不过你这个综合管沟如果分不同的舱,倒是可以考虑
     
发表于 2015-6-11 08:52:14 | 显示全部楼层
当然是省部级文件(红头文件)的法律效力大。这是法律法规,级别比规范高。
发表于 2015-6-11 08:59:07 | 显示全部楼层
而某地一部级单位发文

也许就是级别高一些的央企,如神华、中石化等
     
发表于 2015-6-11 13:20:56 | 显示全部楼层
看甲方意图呗

甲方不差钱,就按最严厉、最苛刻的标准来搞。。

甲方很穷,就疯狂擦边球。。。
     
 楼主| 发表于 2015-6-11 13:46:38 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2015-6-11 08:37
不过你这个综合管沟如果分不同的舱,倒是可以考虑

综合管沟内无分隔,如之奈何?
发表于 2015-6-11 14:31:45 | 显示全部楼层
zhouke 发表于 2015-6-11 13:46
综合管沟内无分隔,如之奈何?

如果无分隔,肯定是不行的。可拿GB50838-2012这本规范顶回去,强条,没得商量
     
发表于 2015-6-11 17:17:48 | 显示全部楼层
如果是综合管沟电力必须与热力分舱敷设,一般的住宅工程很少有用综合管沟的,综合管沟都是市政上采用的方式
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则