账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
楼主: yis359574718

[规范条文] 三级负荷消防水泵供电

[复制链接]
     
发表于 2015-6-9 13:16:15 | 显示全部楼层
看消防大队验收的了   审图的话单回路没问题   有些消防验收的见到泵就要求双回路   单电源双回路 没什么问题
     
发表于 2015-6-9 23:50:25 | 显示全部楼层
本帖最后由 bcdchenp 于 2017-2-7 23:08 编辑
树欲静而风不止 发表于 2015-6-8 10:38
一个回路,不存在切换的问题。(王金元对此有论述)

一个线路在火灾时如果被烧了,还有另外一条线路
发表于 2015-6-10 08:38:48 | 显示全部楼层
bcdchenp 发表于 2015-6-9 23:50
一个线路在火灾时如果被烧了,还有另外一条线路。消防负荷对配电线路有要求;反之,非消防负荷,即使是一 ...

感觉存在过设计的情况。三级负荷,体量较小的建筑,目前消防设备的供电电缆又是耐火电缆,又是穿钢管线槽。烧毁几率有多大,两根就不会烧坏吗

点评

本来就是定性不定量的事,规范有几条是建立数学模型精确推导科学论证出来的。能有明确规范依据,不要模棱两可就谢天谢地了  发表于 2015-6-10 09:12
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则