账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 12250|回复: 21

[问题探讨] 探测器保护半径和保护梁区域的问题。

[复制链接]
     
发表于 2015-6-6 16:44:51 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
6.2.3. 2 当梁突出顶棚的高度为200mm~600mm 时,应按本规范附录F、附录G 确定梁对探测器保护面积的影响和一只探测器能够保护的梁间区域的数量。

123456.png



1.如图梁高500,梁区域2000x2000=4平方米。(4平方有点小,只是想说明问题。)


1111.png


按烟感5.8米的保护半径,烟感可以保护13个梁区域。
但规范规定只能保护5个,那么可以任选5个?你要选那五个。

2.如图梁高500,梁区域5000x5000=25平方米
3.png

中间探测器和其他探测器组合,共保护5个探测器。
规范要求只能保护2个(能不能和其他探测器组合保护一个梁区域?),那么也是任选两个?
     
 楼主| 发表于 2015-6-7 10:32:22 来自手机 | 显示全部楼层
木有人回答下么。
     
 楼主| 发表于 2015-6-7 17:38:52 来自手机 | 显示全部楼层
自己先顶一下。。
     
发表于 2015-6-7 23:47:01 | 显示全部楼层
搞这么认真干嘛,梁净高小于600时,我直接忽略梁高{:lol:}
发表于 2015-6-8 09:13:50 | 显示全部楼层
楼主考虑很仔细,第一种,上下左右问题,第二种,间距一个梁布置也没问题。
发表于 2015-6-8 09:18:02 | 显示全部楼层
有几个问题注意:1,梁的计算按梁的中心线,2,考虑的是不应局限于某个梁区间,考虑对烟气的影响(如就这个梁区间了,隔壁的区间就不行,不能孤立)。3,考虑投影到地面的面积和个数,毕竟还有温感等。
     
 楼主| 发表于 2015-6-8 09:58:34 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2015-6-8 09:18
有几个问题注意:1,梁的计算按梁的中心线,2,考虑的是不应局限于某个梁区间,考虑对烟气的影响(如就这个 ...

我没听明白{:sweat:}
     
发表于 2015-6-8 10:31:15 | 显示全部楼层
按你的图,按规范要布10个,但如果真有这样的工程,9个刚好均布,可以了。
     
发表于 2015-6-8 11:33:19 | 显示全部楼层
以前这个问题总是模糊过去了,一直有这个疑问,借这个帖子也来学习下
     
 楼主| 发表于 2015-6-8 12:26:19 | 显示全部楼层
有没有知道的?
     
 楼主| 发表于 2015-6-8 12:27:33 | 显示全部楼层
规范考虑梁的影响,是怎么考虑的,都没个依据。
发表于 2015-6-18 22:37:31 | 显示全部楼层
估计编规范的人都搞不清楚
发表于 2015-6-19 11:47:02 | 显示全部楼层
我都是从边缘开始布,以挨得近为原则。布探头的时候尽量均匀,多几个也无所谓了
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则