账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 15755|回复: 17

[求助] 现在有明确潜污泵是消防负荷?

[复制链接]
     
发表于 2015-6-5 10:35:07 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
新规范有规定吗?
     
发表于 2015-6-5 10:50:29 | 显示全部楼层
我们一般都要求安装消防负荷供电
发表于 2015-6-5 11:37:28 | 显示全部楼层
王总的意思按消防负荷。理由是消防状态下地下室积水要排,否则淹到变电所就完了。个人不认同,淹到变电所得多少水呀,变电所一般比地下室地面高。在消防状态下,那么多潜水泵不断电,容易对消防队员产生伤害
     
发表于 2015-6-5 11:48:57 | 显示全部楼层
仅从规范考虑,按水的《消防给水及火栓系统技术规范》 GB50974-2014,第 9.2.1 条第 2款,建议还是按消防负荷考虑。
     
发表于 2015-6-5 11:50:48 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2015-6-5 11:37
王总的意思按消防负荷。理由是消防状态下地下室积水要排,否则淹到变电所就完了。个人不认同,淹到变电所得 ...

我们这里普通潜水泵都是带漏电保护的
发表于 2015-6-5 14:27:46 | 显示全部楼层
cw8296412 发表于 2015-6-5 11:50
我们这里普通潜水泵都是带漏电保护的

又是消防负荷,又带漏电保护,违反GB13955
     
发表于 2015-6-5 22:46:56 | 显示全部楼层
水灭火时若不能及时排出污水,有可能造成二次损失。由于配电装置的接线端子较高,消防泵的接线端子也有一定高度,短时间内配电线路和接线端子不会受到污水影响。只要排污泵未发生漏电故障,火灾时不必切断其电源。虽然排污泵很重要,按消防设施的定义,我认为排污泵不属消防设备。
     
发表于 2015-6-5 22:53:21 | 显示全部楼层
浸在水中的设备应设漏电保护。否则,水灭火时若排污泵发生漏电故障,有可能伤人,影响消防人员灭火。
     
发表于 2015-6-6 12:31:31 | 显示全部楼层
本帖最后由 bcdchenp 于 2017-2-7 23:09 编辑
树欲静而风不止 发表于 2015-6-5 11:37
王总的意思按消防负荷。理由是消防状态下地下室积水要排,否则淹到变电所就完了。个人不认同,淹到变电所得 ...

有想法。
     
发表于 2015-6-6 12:37:29 | 显示全部楼层
本帖最后由 bcdchenp 于 2017-2-7 23:08 编辑
树欲静而风不止 发表于 2015-6-5 11:37
王总的意思按消防负荷。理由是消防状态下地下室积水要排,否则淹到变电所就完了。个人不认同,淹到变电所得 ...

我也觉得怎么搞都行
     
发表于 2015-6-7 11:17:57 | 显示全部楼层
前几天有朋友武汉的项目,“消防潜水泵”,加剩余漏电保护器被提了,审图给出理由是GB50116-2013 9.2.2,认为设计人员对规范理解有误。
首先,剩余漏电保护器和电气火灾监控器,审图人员竟然搞不清楚,认为是设计人员对规范理解不清晰,有问题,搞笑!
其二,个人认为消防潜水泵加漏电是十分必要的,相对于财产,消防员人身安全应该更加可贵,这是对人权的蔑视和不尊重,只有在天朝才能出现不惜一切代价抢救物质财产!
消防潜水泵和潜污泵合用与否,给排水专业应该给出明确提资,不清楚就去咨询当地审图公司!
加漏电,是必要的!
回复 鲜花 1 鸡蛋 0

使用道具 举报

     
发表于 2015-6-7 15:56:34 | 显示全部楼层
这里确实有人 把电气火灾监控的漏电代替了剩余电流保护的漏电装在潜污泵上..

发表于 2015-6-8 08:33:29 | 显示全部楼层
电气火灾监控的漏电对人身直接接触保护,确实不行,但对于间接接触保护,还是可以的
     
发表于 2015-6-8 09:17:51 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2015-6-5 14:27
又是消防负荷,又带漏电保护,违反GB13955

我是说之前没算消防负荷,是带漏电保护的
     
发表于 2017-5-15 21:45:54 | 显示全部楼层
9.2.1什么意思,灾后排水还是,火灾时排。。。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则