账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 8962|回复: 12

[求助] 关于室外消防用水量

[复制链接]
发表于 2015-6-1 16:38:30 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
新建规电气章节多次提到室外消防用水量,大于25L,刚问了水专业的,很容易达到,他几栋楼一起考虑的,问题来了,我一栋很小的公建,由于室外消防用水大于25L,负荷级别提高,还要上电气火灾系统。大家谈谈
     
发表于 2015-6-1 16:42:00 | 显示全部楼层
正有如楼主的考虑。给排水专业规范已更新,为何电气不同步更新。现在所碰见的公建基本室外消火栓用水量都达25L/S。
     
发表于 2015-6-1 18:49:39 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2015-6-2 08:46:29 | 显示全部楼层
我也问了水专业的,说到本栋楼的消火栓水量是多少,他说那就不是室外消防水量这个定义了,叫室内消火栓系统了
     
发表于 2015-6-2 10:58:32 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2015-6-2 08:46
我也问了水专业的,说到本栋楼的消火栓水量是多少,他说那就不是室外消防水量这个定义了,叫室内消火栓系统 ...

说的不对。每栋独立建筑按其用途、体量等参数都有一个对应的室外消防水量。建筑群的室外消防水量取其最大值即可
 楼主| 发表于 2015-6-2 11:19:30 | 显示全部楼层
查了水专业的规范,看来以这个为准了
9.png
     
发表于 2015-6-2 20:35:31 | 显示全部楼层
rainmen_73 发表于 2015-6-2 10:58
说的不对。每栋独立建筑按其用途、体量等参数都有一个对应的室外消防水量。建筑群的室外消防水量取其最大 ...

打个比方,我一个学校的建筑,有好几栋楼,但是只有教学楼室外消防水量大于25L/S,但是我整个学校的消防照明都应该取二级负荷吧!

点评

这个理解不大对  发表于 2015-6-3 08:48
 楼主| 发表于 2015-6-3 09:16:34 | 显示全部楼层
yis359574718 发表于 2015-6-2 20:35
打个比方,我一个学校的建筑,有好几栋楼,但是只有教学楼室外消防水量大于25L/S,但是我整个学校的消防 ...

不是的,每栋单独考虑
     
发表于 2015-6-3 16:39:54 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2015-6-3 09:16
不是的,每栋单独考虑

确定?消防负荷等级不是按照整个小区来确定的么
     
发表于 2015-6-3 16:47:00 | 显示全部楼层
yis359574718 发表于 2015-6-3 16:39
确定?消防负荷等级不是按照整个小区来确定的么

开玩笑啊。{:lol:}

一幢建筑定二级,就要求所有建筑物“陪绑”?搞“株连九族”么?
     
发表于 2015-6-3 16:52:45 | 显示全部楼层
尺短寸长 发表于 2015-6-3 16:47
开玩笑啊。

一幢建筑定二级,就要求所有建筑物“陪绑”?搞“株连九族”么?

{:shocked:},收到,记在本子上了{:lol:}
     
发表于 2022-8-8 10:36:25 | 显示全部楼层
学习了,按单体算合理多了
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则