账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 15590|回复: 41

[规范条文] 顶棚吊装疏散指示是否被禁止?

[复制链接]
     
发表于 2015-5-31 10:07:59 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
file:///c:/360se6/User Data/temp/forum_mod=attachment&aid=MTUwNTF8ZGRlOGJmOGJ8MTQzMzAzNzc0NHw3NTMzfDMwMjk2&noupda.jpg新的防火规范执行后。以前民规等允许的疏散指示灯在顶悬挂安装,是否属于违反规范的?如果违反规范,那么大空间(无墙无柱)的疏散指示是否只能采取地面安装?
forum_mod=attachment&aid=MTUwNTF8ZGRlOGJmOGJ8MTQzMzAzNzc0NHw3NTMzfDMwMjk2&no.jpg

点评

好像人民大会堂没有吊装疏散指示灯吧  发表于 2015-6-2 08:03
     
发表于 2015-5-31 10:27:04 | 显示全部楼层
还是那个问题,大空间哪来的疏散走道{:lol:}
我一般人员密集场所,大空间就在疏散门上方挂个标志灯,不做箭头
     
发表于 2015-5-31 10:28:25 | 显示全部楼层
本帖最后由 bcdchenp 于 2015-5-31 10:29 编辑

再疏散较复杂就在地面做蓄光性的辅助标志指到安全出口啊

点评

32个赞!  发表于 2015-6-2 08:04
     
发表于 2015-6-1 09:15:10 | 显示全部楼层
bcdchenp 发表于 2015-5-31 10:27
还是那个问题,大空间哪来的疏散走道
我一般人员密集场所,大空间就在疏散门上方挂个标志灯,不做 ...

认同你的观点,但现实中除非很了解当地审图习惯,不然还是加好。
我做过一个礼堂,需然在围墙都装了疏散指示,但因跨度大于20米,结果还是给审图的提了意见,后来沟通之后,才让通过(中间实在没法装了,礼堂中部兼作篮球场)。

点评

沿墙间距不能大于20m,中间无柱不装。  发表于 2015-6-2 08:05
     
发表于 2015-6-1 09:23:41 | 显示全部楼层
柱子上 可以做啊  在加上地面蓄光 辅助啊
发表于 2015-6-1 09:29:26 | 显示全部楼层
柱子上做,指向最近的疏散门。当烟气很大时,就四周门上,人员无法看见的。地面灯光部分场所才会设置
     
发表于 2015-6-1 09:48:43 | 显示全部楼层
看条文解释,没有完全禁止吧
     
 楼主| 发表于 2015-6-1 13:03:21 | 显示全部楼层
liuiping 发表于 2015-6-1 09:23
柱子上 可以做啊  在加上地面蓄光 辅助啊

呵呵~~~咱说的不是一回事。地面蓄光型是规范的另外一条
     
 楼主| 发表于 2015-6-1 13:04:28 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2015-6-1 09:29
柱子上做,指向最近的疏散门。当烟气很大时,就四周门上,人员无法看见的。地面灯光部分场所才会设置

要是没柱子咋办?
     
 楼主| 发表于 2015-6-1 13:05:31 | 显示全部楼层
chipy 发表于 2015-6-1 09:48
看条文解释,没有完全禁止吧

条文解释可没有说可以在顶棚下装(除了E灯)
     
发表于 2015-6-1 14:06:15 | 显示全部楼层
yjgabc 发表于 2015-6-1 13:05
条文解释可没有说可以在顶棚下装(除了E灯)

10.3.5 条文说明可是明确说了的。{:1_282:}

可惜的是,因为规范编制人粗枝大叶稀里糊涂,其条文说明并没有遵守 10.3.5 条正文规定,且规范又明确“条文说明不具备与规范正文同等的法律效力”……
一旦打起官司来,你按条文说明行事,他(它)依旧可以判你违规。{:funk:}

10.3.5.png

条文说明

10.3.5 条文说明.png

点评

把规范弄得像《红楼梦》一样高深,没有专家的指点,很难懂啊!!! 莫非编制的规范条文,也有难言之隐吗,咋就不能直白一些,让俺农民也一看就懂呢?  发表于 2015-6-2 09:55
设计人员太悲催了吧  发表于 2015-6-2 08:06
     
发表于 2015-6-1 14:09:01 | 显示全部楼层
建议楼主发公函提问求答。

住建部标准定额司联系地址
主办单位:中华人民共和国住房和城乡建设部
地址:北京市海淀区三里河路9
邮编:100835 承办单位:住房和城乡建设部信息中心
电话:86-10-58933575(网站) 58934114(总机)
e-mail:cin@mail.cin.gov.cn
     
 楼主| 发表于 2015-6-1 19:17:16 | 显示全部楼层
尺短寸长 发表于 2015-6-1 14:06
10.3.5 条文说明可是明确说了的。

可惜的是,因为规范编制人粗枝大叶稀里糊涂,其条文说明并 ...

我个人理解:从正文的意思看,E灯装在疏散门正上方,箭头灯装在墙面或地面上;在这个前提下,条文解释说的顶棚下的疏散指示仅指的是E灯。
     
发表于 2015-6-1 19:31:13 | 显示全部楼层
尺短寸长 发表于 2015-6-1 14:06
10.3.5 条文说明可是明确说了的。

可惜的是,因为规范编制人粗枝大叶稀里糊涂,其条文说明并 ...

这个一定高度,好难把握啊。。。。
     
发表于 2015-6-1 20:20:11 | 显示全部楼层
fly55555555 发表于 2015-6-1 19:31
这个一定高度,好难把握啊。。。。

“一定高度”装在主编的肚子里,他不白纸黑字地写在规范里,谁都把握不了。
就算他宣贯的时候说了,也不可采信。规范条文说明的法律效力都无法等同于正文,何况是主编大人顺嘴说说的东西,甚至不一定走了心过了脑!

点评

“一定高度”和“有关部门”有一拼哈。  发表于 2015-6-2 08:02
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则