账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
楼主: 尺短寸长

[电气资讯] 2015-05-04 GB 50016-2014新《建规》提问求答

    [复制链接]
     
发表于 2017-6-30 09:04:22 | 显示全部楼层
佩服,感谢!

另外电子信息系统机房,我理解是专门的电子信息系统机房,如果只是为了建筑功能本身服务的电子信息系统,我觉得应该不在之列,住宅小区里面更不会有什么数据机房了。
     
发表于 2017-6-30 09:26:35 | 显示全部楼层
本帖最后由 yangyang7201 于 2017-6-30 09:27 编辑
handone 发表于 2017-6-30 09:04
佩服,感谢!

另外电子信息系统机房,我理解是专门的电子信息系统机房,如果只是为了建筑功能本身服务的 ...

2.0.1 电子信息系统 electronic information system
由计算机、通信设备、处理设备、控制设备及其相关的配套设施构成,按照一定的应用目的和规则,对信息进行采集、加工、存储、传输、检索等处理的人机系统。

2.0.2 电子信息系统机房 electronic information system room
主要为电子信息设备提供运行环境的场所,可以是一幢建筑物或建筑物的一部分,包括主机房、辅助区、支持区和行政管理区等。

新版GB 50174这两条术语的措辞与上述定义稍有区别,但没有原则性不同。根据以上两条术语解释,您的理解应该有误。
     
发表于 2017-6-30 10:54:40 | 显示全部楼层
本帖最后由 handone 于 2017-6-30 11:00 编辑
yangyang7201 发表于 2017-6-30 09:26
2.0.1 电子信息系统 electronic information system
由计算机、通信设备、处理设备、控制设备及其相关 ...

我也觉得你根据GB50174这一规定来理解术语名词是对的。

特别是你引用的2.0.2这一条,我完全赞同。

对于2.0.1条,我理解有所不同。显然不是任何计算机系统或设备都能归入到这一类。比如,建筑物物管的计算机,服务器算不算电子信息系统?我个人的小公司里,放了一台服务器,算不算?我觉得这些不能算。其实GB50174中对于机房分类很清楚,从其A,B,C分类来看,我所指的这些都算不上机房。
     
 楼主| 发表于 2017-6-30 11:54:33 | 显示全部楼层
白纸黑字——

呵呵.png
     
 楼主| 发表于 2017-6-30 11:55:59 | 显示全部楼层
A、B、C 三级。
     
 楼主| 发表于 2017-6-30 12:02:28 | 显示全部楼层
呵呵-2.png
     
 楼主| 发表于 2017-6-30 12:03:38 | 显示全部楼层
handone 发表于 2017-6-30 09:04
佩服,感谢!

另外电子信息系统机房,我理解是专门的电子信息系统机房,如果只是为了建筑功能本身服务的 ...

住宅小区里面更不会有什么数据机房了?
     
发表于 2017-6-30 13:18:51 | 显示全部楼层
GB50174-2017现在规范名称都变了
     
发表于 2017-6-30 15:25:59 | 显示全部楼层
政要住的小楼可能有,我想不出住宅小区有什么机房...

根本就是个先有鸡还是先有蛋的问题。如果建筑和信息专业是按GB50174来做的机房,它就是,否则它就不是。

也不用下游专业去考虑它是机房,或者这个机房到底会在什么样的建筑物中了。

     
 楼主| 发表于 2017-6-30 15:39:38 | 显示全部楼层
handone 发表于 2017-6-30 15:25
政要住的小楼可能有,我想不出住宅小区有什么机房...

根本就是个先有鸡还是先有蛋的问题。如果建筑和信 ...


如今新建的住宅小区内,“更不会有”数据机房?

呵呵-1.png
     
 楼主| 发表于 2017-6-30 15:47:54 | 显示全部楼层
呵呵-3.png
     
发表于 2017-6-30 16:00:30 | 显示全部楼层
本帖最后由 handone 于 2017-6-30 16:02 编辑

如果要按这个规定,这个规定其实已经规定的很清楚了,
恕我外行,建筑院应该做过住宅建筑中的信息系统机房?能否列举一下。

13.1.4 任何电子信息系统机房,都必须设置火灾探测报警系统。好了,没问题了。
     
 楼主| 发表于 2017-6-30 16:07:36 | 显示全部楼层
handone 发表于 2017-6-30 16:00
如果要按这个规定,这个规定其实已经规定的很清楚了,
恕我外行,建筑院应该做过住宅建筑中的信息系统机房 ...

很清楚了?

很清楚的话,住建部为啥不敢回答?
     
发表于 2017-6-30 16:26:25 | 显示全部楼层
13.1.4这条,都不打折扣的执行了吗?如果执行了,除了A,B类比较明确外,实际中C类做过哪些用途的信息系统?

认定哪些属于信息系统机房,本就不属于我们专业内容。就跟我们去点评防火分区分的合不合适一样。
     
发表于 2017-6-30 16:34:27 | 显示全部楼层
handone 发表于 2017-6-30 16:00
如果要按这个规定,这个规定其实已经规定的很清楚了,
恕我外行,建筑院应该做过住宅建筑中的信息系统机房 ...

《住宅区和住宅建筑内光纤到户通信设施工程设计规范》GB 50846-2012从2013年04月01日正式实施,至今已四年有余。

按此规范认真进行了住宅区和住宅建筑内光纤到户通信系统设计的话,就会颠覆你的某些认知!
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则

关闭

热帖推荐上一条 /1 下一条

QQ|Archiver|手机版|小黑屋|《建筑电气》杂志官方论坛 ( 蜀ICP备06020337号-1  

GMT+8, 2025-6-21 05:16 , Processed in 0.119088 second(s), 26 queries .

Powered by Discuz! X3.5

© 2001-2025 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表